两个园管连接的节点构造
hpdiwq
积分
33
帖子
23
#1
2006-1-12 16:51
如图:主管直径800mm,支管400mm,交角15度,相贯线很长,交角太小的缘故,是否就是在相贯线上焊接就可以了?有没有其他构造处理方法?主管是主拱圈,支管是引跨的管桁架上弦杆。请高手指教。谢谢!
gllk1981
积分
6
帖子
4
#2
2006-5-23 09:38
结构布置上,应尽量避免这种情况的出现,小交角相贯线的现场焊接质量比较难保证。
如果这种现象的存在难以避免,应该对该处相贯焊缝进行验算,并在节点构造上进行加强。
shijingbin
积分
149
帖子
106
#3
2006-5-23 10:28
由于交角小于30度,必须进行焊接工艺评定,确定适宜的焊接措施。
正经鱼
积分
471
帖子
271
#4
2006-5-23 12:26
其实做过管桁架的朋友应该很熟悉这样的连接,一般在做拱形桁架的时候,在桁架的最两端,一般都会产生这样的小角度的相贯线节点,通常桁架内的系杆一般都是直径较小,管壁较薄的,所以按照正常的焊接就行了,而且这样的形式,在整个桁架所占的比例是很少的,除非设计特别要求,只要焊缝达到设计高度,满足强度要求就行了。
wanyeqing2003
修改于2012-07-02 20:06
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#5
2006-5-27 11:34
如果相贯线焊缝质量不好保证,可以考虑用节点板连接。