我接到一钢结构设计任务,其特点是下部为混凝土柱,在柱头上做钢结构金属屋面,设计条件如下:
1.钢结构的形式为钢梁板(钢梁井等梁式主次梁)结构。
2.请参考效果图的表达效果。
3.屋面挑檐檐口厚度不大于300mm(包括屋面装饰条不大于400mm)
4.“V”型柱的直径不大于400mm.
5.屋面检修荷载0.75KN/m~2
6.屋面系统包括屋面板,双层玻璃丝棉保温层,底层衬板重量为0.12KN/m~2。
现请高手指点,
1.钢梁板结构是怎样的?
2.此悬挑结构该如何处理
3.人字型柱支撑该如何处理
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#2
2006-5-26 09:16
看了你的效果图,没有看到结构 整体形状,根据你的说明,无非它就是一平台梁结构 形式,结构支撑点一为混凝土柱,二为V字型钢管柱,把钢梁与柱整体建模进行分析,把荷载加对,你说的检修荷载要一平方0.75KN,不理解为什么这么大?难道还要经常上人吗?!
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
jccgjg00
积分
11
帖子
5
#3
2006-5-26 21:14
呵呵,高兄,多谢指点!
我的初步方案刚刚拟定,这个屋面四面悬挑,两边檐口一边悬挑2米,另一边3.5米,真怕一不小心放了风筝。
我用的主梁与次梁顶做平,不过在挑檐处还是有点担心,悬挑梁根部达不到完全的刚接,悬挑梁是200*120*5的方钢管,根部与横向350*200*8的箱型梁相接,我用的是三道加劲肋,其中一道将方钢管开口,夹在中间。
第一次做这样的结构,还请高手指点,看看还有什么方法可以刚接悬挑梁?
多谢指点
jacko
积分
178
帖子
152
#4
2006-5-28 21:15
这个工程钢结构悬挑不大,应该没有问题,而且金属屋面又是轻型屋面系统,一般要解决,使用寿命长、防水、隔热、防潮、降噪、保温等;如果有关于屋面系统的问题,欢迎交流
xuqi2003810618
积分
56
帖子
45
#5
2006-6-6 14:44
像这样的工程,应该比较常见,从技术方面应该不存在什么问题,关键是悬挑点的位移.悬挑3.5米段,与前面段做成整根梁,(因为长度不算太长),我看到别的工程上,8层高的大楼上,悬挑段比这个大,而且只有一根柱子支撑.使用致今也没有出现什么问题.