游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教各位大哥:这样的网架可以做吗?
阿建
积分
21
帖子
23
#1
2006-6-28 11:42
只为装饰网架,只有骨架,没有屋面,活载0.5,风载0.3,地震7度.支座不能增加.请各位大哥给我点意见.
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2006-6-28 22:55
建议计算时,在网架右侧上下角,支座连线之外分别施加施工活荷载(注意是一个角作为一个工况,不要同时施加),对结构验算,以增加结构的可靠性。
阿建
积分
21
帖子
23
#3
2006-6-29 09:47
谢谢楼上大哥提醒.但审图中心说规范规定"0悬臂长度可取跨度的1/4~1/3",而图中结构不满足规范和实际抗倾覆的要求,这该怎么处理呀?
ZWCNQ
积分
17
帖子
20
#4
2006-6-30 17:41
建议在E、F轴支座设柱帽。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0