游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
高强螺栓连接副检测问题
zhuyongxian
积分
5
帖子
3
#1
2006-6-24 09:47
施工单位在高强螺栓施工前应对高强螺栓连接副进行检测(复验)。但相关单位对检测项目有不同意见。
根据《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91):
第3.3.1条 “…. …二、运到工地的扭剪型高强度螺栓连接副应及时检验其螺栓木契负载、螺母保证荷载、螺母及垫圈硬度、连接副的紧固轴力平均值和变异系数。… …”
第3.4.14条 “扭剪型高强度螺栓施工前,应按出厂批复验高强度螺栓连接副的紧固轴力,每批复验5套。… …”
以上两条规定似乎有点矛盾。“运到工地”和“施工前”有何区别?请问:如果扭剪型高强度螺栓连接副为甲供,施工单位在施工现场在高强度螺栓施工前究竟应对高强度螺栓连接副做哪几项检验(复验),合格后方可施工?
zhuyongxian
积分
5
帖子
3
#2
2006-6-27 09:46
向专家们求教。为什么没有回应呢?大家都认为不是问题吗?我是搞电站锅炉钢结构施工的,因为《电力建设施工及验收技术规程(锅炉机组篇)》(DL/T5047-95)只引用了前面一条而没提及后面一条,故引起各单位理解分歧。求行家不吝指教,感谢!
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#3
2006-6-30 16:58
“运到工地”和“施工前”有何区别?
答:"运到工地"也就是说进场,"施工前"指的是施工安装之前.
正是我们所说的进场复验,高栓运到现场,但还没有施工,先送到实验室时去检验.
应做的复验内容:
高强螺栓应做的检验:
一般情况下,如果设计没有要求或者对其质量没有疑义(当然出厂的那一套资料都应该齐全),可以仅对其"扭矩系数"进行复验,以确定扭矩值,指导施工.当然磨擦面的抗滑移不包含在此内.
时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968
zhuyongxian
积分
5
帖子
3
#4
2006-6-30 17:39
出厂资料齐全且合格。扭剪型高强度螺栓。连接副紧固轴力、摩擦板抗滑移系数都复检了。分歧是:螺栓木契负载、螺母保证荷载、螺母及垫圈硬度要不要复检?我认为不要复检,但监理坚持要复检,反正不要他花钱;且这些项目检验较麻烦。想听取权威意见。
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#5
2006-7-3 12:21
您这种情况应该属于,
双方对"..............硬度.........."有疑义时,应该进行复验.费用谁出?如果甲方也同意复验,
是不是应该他花钱
时刻提醒自己,做设计一定要塌实,一定要严谨。 QQ:5123968