急,问题求教:
现在我的情况是W16x100的梁要与W14x90柱腹板相连,但是梁转动了90度,也就是平躺着相连,各位有没有办法呀?谢先。
注:梁内力很小,轴力2kips,各个方向的剪力均为4kips.
     Steel---ASTM A572 Gr.50, 包括连接板也采用这个材质。
3d






积分 3175
帖子 1886
2006-7-3 21:40    顶部


若不考虑传递弯距,可仅用L型连接件与梁\柱腹板栓连



http://www.weibo.com/1959684115/profile?topnav=1
North Steel






积分 507
帖子 284
2006-7-7 17:39    顶部


合适的连接方式是double shear or end plate, if your site to be in north americ, 如果是在大陆,就是另外一会事了,什么方法你都是对的。
 