游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
45m圆拱桁架(分两跨)是否应设拉杆?
nfzeng2003
积分
7
帖子
8
#1
2006-7-7 09:32
设计一45米跨的单层厂房屋架,分两跨(20米,25米),采用圆管桁架,拱高3000,上下弦杆间距1200,上弦采用圆管89*4,下弦用114*4,砼柱,6.5米高, 用pkpm运算通过。
不知道从概念设计来分析,是否设拉杆?
程序运算后,设拉杆反而会使某些杆件超限!
江苏张赛
积分
17
帖子
17
#2
2006-7-7 16:54
你好,楼主
你说的拉杆是下弦下面
设置的拉杆吗?
nfzeng2003
积分
7
帖子
8
#3
2006-7-7 17:59
是的,用来消化水平推力。
但计算出来发现水平推力似是自身消化掉了,偶想不通,
柱脚的弯矩也不大。
江苏张赛
积分
17
帖子
17
#4
2006-7-11 13:23
楼上的兄弟,你好
水平推力跟桁架与
砼柱的支座约束有
关系。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0