2002-8-16 17:26    顶部


在网架设计中假如要做成固定推拉式的或者折叠式的,设计过程中的前处理是怎样的?设计时网架的参数及材料是不是和固定网架一样?
wildly






积分 1158
帖子 344
2002-8-18 23:30    QQ 顶部


出详图会比较麻烦,因为现在国内的程序比如SFCAD2000和MST2000都无法进行活动网架的设计,只能用STAADPRO或其它的计算程序来进行计算,详图只能慢慢出了。
杜伟






积分 53
帖子 25
2002-8-19 14:35    顶部


请问wildly,网架零部件也要做一些相应的更改吧。具体是不是改用铰接,相应的具体参数又是怎样的?多谢。
wolf_sy






积分 449
帖子 306
2002-8-19 18:22    顶部


活动网架实际上是整片网架移动,网架本身不发生机构变形,计算需考虑网架运动的加速度,与8~9度区抗震类似,网架支座设计简单的同吊车类似,但支座行走轨道应水平,否则运动机构设计太复杂
wildly






积分 1158
帖子 344
2002-8-20 11:26    QQ 顶部


杜伟 wrote:
请问wildly,网架零部件也要做一些相应的更改吧。。

网架零部件不用改,只不过节点要特殊处理一下而已
具体是不是改用铰接,相应的具体参数又是怎样的?多谢

网架本身就是按铰接计算的啊。参数不用改,但建议设计时保守一点点。
zhhch






积分 145
帖子 67
2002-8-23 02:01    顶部


首次见到讨论活动网架问题,有几个感觉,请指教:
  
1、活动网架应考虑动力机构,比如有几组动力工作,动力力点在网架什么部位,是推动还是拉动,单组动力的功率等等,这些对网架都有很大影响;
  
2、必须将网架沿活动方向的支座相互固定,使动力在支座上均匀分布,支座的数量应比普通网架多;
  
3、网架沿活动方向侧向应考虑动力不平衡对网架的影响,比如采用二组动力,直接作用于支座,设计网架时,应将一侧支座X、Y、Z向全固定,另一侧X、Z向固定,Y向释放,对Y向增加一个侧向荷载,荷载大小以动力组的功率决定,验算网架强度及位移;
  
4、小网架支座可采用橡胶支座,大网架可采用弹簧支座;
  
5、活动速度一般不会高,可不考虑侧向稳定问题;
  
6、对大拱形、不规则形或大跨度会产生竖向变形时,应另设动力传动机构或刚架,使动力从多点沿多个纵向轴带动网架活动,并将受力轴杆件加大,必要时,验算网架强度及位移。
  
7、网架在设计时应加大恒载系数。