跨度73米的平板网架是否可行?
mouse






积分 36
帖子 33
2006-7-19 20:26    顶部


网架虽然是一个大跨度结构,但是做73米跨度的平板网架(只有上下层)似乎很困难!但想不出什么理由?谁能帮我想一下!
hxslh






积分 48
帖子 31
2006-7-24 08:29    顶部


没有什么问题,控制挠度,可以
zengchenguang






积分 62
帖子 57
2006-7-24 10:05    QQ 顶部


可以考虑做成双层网架,或多层网架啊。



书到用时 方恨少!学习交流QQ:99541306
wjg020






积分 89
帖子 86
2006-7-24 16:08    顶部


不行,做成平板的话排水怎么排?
yaoyuan






积分 139
帖子 101
2006-7-24 23:20    顶部


我认为可以做成平板网架,只要挠度符合要求就行了!
排水并不成问题。最好是把网架按结构起坡,这样强度,挠度既容易计算下来,而且排水的问题也解决了!
wjg020






积分 89
帖子 86
2006-7-25 13:17    顶部


上面的兄弟,是平板网架的话你怎么排水啊,支托找坡吗?中间支托肯定太高
yaoyuan






积分 139
帖子 101
2006-7-25 23:37    顶部


我上面不是说了吗,把网架结构按结构起坡,做成中间厚,两边薄的网架!
结构本身起坡,就不用小立柱起坡了,这样结构既受力合理,排水也没有问题!!
wjg020






积分 89
帖子 86
2006-7-26 09:47    顶部


兄弟,人家是说要做成平板网架,你结构起坡,还算平板网架吗?你是不是答非所问了。
zyz20032003






积分 6
帖子 9
2006-7-26 16:52    顶部


设计可以做到,跨度73米的平板网架,但含钢量高,不经济,且制作起来很麻烦。总之,可行,但不经济。
 