我个人不太懂这些。现在遇到的问题是:采用高强螺栓连接的方式,那么梁与梁之间应该顶紧还是留一定间隙?设计院说顶紧,项目部说要留有一定间隙。我找了很多资料也没有特别说这个的。哪位可以指教下小弟阿。先谢谢了。
e路龙井茶
积分
111
帖子
107
#2
2006-7-29 14:57
如果是梁拼接,肯定要留一点间隙了,一般是5mm,顶紧了施工现场出现正公差怎么办哪。设计院自己也不懂,瞎指挥。你应该买一本钢结构节点连接设计手册看看。
学难以尽全,需与智者交流!
duxingke
积分
96
帖子
77
#3
2006-7-30 21:41
钢结构的施工精度比较高,无形中给施工单位增添了困难,梁的现场螺栓拼接是不需要顶紧的,
而主梁腹板连接螺栓时一般都是要求顶紧的,否则摩擦型高强螺栓不是改变了吗?
请明确说明此句含义,以便其他会员可以准确理解
山西洪洞人
(山西洪洞人)
积分
1204
帖子
700
#4
2006-7-31 17:43
"如果是梁拼接,肯定要留一点间隙了,一般是5mm"同意此意见,依据可查
《03SG519-》多高层钢结构节点标准图集,中有相关的节点,一般它那儿是
间隙是5mm.
"否则摩擦型高强螺栓不是改变了吗?"这句话怎么理解,不明白什么意思。