请教风载作用下大跨度结构柱顶侧移限值取多少?

机场、体育馆结构,多数为下部混凝土结构,上部为钢结构的混合结构。关于这类结构的计算各说不一。我们的设计规范中没有专门针对大跨度结构的。一般均为针对框架结构,轻钢厂房的。希望有关专家多对这类结构制定规范。

如图所示,下部为混凝土结构,顶层为钢柱支撑的大跨度空间结构,

风载作用下柱顶水平位移限值:按CECS 102:2002 中的表3.4.2-1 还是GB 50017-2003 的附录AA.2?还是其他!谢谢
allan






积分 2171
帖子 1244
2006-8-1 00:34    顶部


从类似的结构上来讲,上部结构与下部结构的连接一般为铰接,在风荷载作用下,由于上部结构面内刚度一般都比较大,所以柱顶位移一般是整体位移(当然,体型复杂的结构不能单纯如此考虑),对上部结构的影响不会太大,所以,柱顶位移的控制应考虑为下部结构的承受能力,也就是说应以下部结构的控制位移为准,比如说,钢结构接按照钢结构来控制,混凝土结构就按照混凝土结构来控制,注意对应相应的结构形式和条件来控制就可以了。



有心就好,身体力行
jfssally






积分 154
帖子 125
2006-8-1 16:45    顶部


allan wrote:
从类似的结构上来讲,上部结构与下部结构的连接一般为铰接,在风荷载作用下,由于上部结构面内刚度一般都比较大,所以柱顶位移一般是整体位移(当然,体型复杂的结构不能单纯如此考虑),对上部结构的影响不会太大,所以,柱顶位移的控制应考虑为下部结构的承受能力,也就是说应以下部结构的控制位移为准,比如说,钢结构接按照钢结构来控制,混凝土结构就按照混凝土结构来控制,注意对应相应的结构形式和条件来控制就可以了。

AB柱为钢柱,
按GB 50017-2003 的附录AA.2控制,上部结构与下部结构为铰接时,风荷载作用下严重不满足要求。刚接时也不满足要求。怎么办!谢谢
铁锈






积分 103
帖子 78
2006-8-1 20:47    顶部


我认为下部还是应该刚接,上部铰接计算,尽量以附录A.2.1考虑,这时计算结果如何?
yyc5795y






积分 778
帖子 482
2006-8-1 22:11    顶部


1.请问当采用PKPM(SATWE)计算时,网架如何进行模拟计算?
2.楼面如何假定可以与网架类似?
3.楼面板厚输 0mm,或10mm,对柱顶差异很大?位移角1//550或1/250
斯文






积分 19
帖子 17
2006-8-3 21:58    顶部


楼主提供的图例和广州的白云机场机构完全相似,这方面的内容可以请广东省院!
 