游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架结构屋面的做法
jap
积分
18
帖子
10
#1
2002-8-21 15:57
如图上表示的:黑色线为主屋脊,绿色线为副屋脊,红色的为上网架,要求屋面上檩条随网架为2.8m檩距,方向垂直于主屋脊.而屋面板也要求垂直于主屋脊,屋面板规格为4000x915的夹层平板.具体怎么做??棘手呀!!!各位大虾多谋多智,给点建议,意见.:?):?)
John
积分
34
帖子
21
#2
2002-8-21 22:54
我想是:做双层檩条,上下檩条互相垂直。上层檩条的檩距为2m。4m夹心平板正好垂直于屋脊固定在上层檩条上;关键就是4000x915夹心平板怎么拼接才防水。很难处理
另请高明吧
zhhch
积分
145
帖子
67
#3
2002-8-22 00:50
jap兄:
此类网架及屋面板形式应不算困难吧,图上说明不太清楚,权做一个网架方案,看是否可借鉴。
1、此网架不能直接用网架软件建模,因其双折,且保持主脊与下面平行,只能用CAD建模后,转成网架模型,附CAD模型。
2、檩条一般可用主次檩来调整成符合屋面板安装要求的檩条布置结构;此项中可按4M设一个大次檩(保证板搭接的要求),中间2M另设小次檩一条。
zhhch
积分
145
帖子
67
#4
2002-8-22 00:56
附图
jap
积分
18
帖子
10
#5
2002-8-22 09:18
不行,这个做法太烦了,下层檩条是随网架走的,上层檩条必须要考虑屋面板的铺设,照你的做法,这样所有的檩条几乎都不一样.那么大一个屋面光檩条制作有你受了,会有哪家供应商愿意做.
zhhch
积分
145
帖子
67
#6
2002-8-22 19:11
主、次檩布置:
John
积分
34
帖子
21
#7
2002-8-22 22:17
檩条的问题只能是这样了,烦也是没有办法的,那个工程不烦。但是你用墙面板当屋面板来用,这是有点说不过去,你做得再怎么好,也是会漏水的。想办法得找个有名的供应商,他们的技术过硬,我想可以解决的。
祥子
积分
353
帖子
239
#8
2002-8-23 13:42
jap wrote:
如图上表示的:黑色线为主屋脊,绿色线为副屋脊,红色的为上网架,要求屋面上檩条随网架为2.8m檩距,方向垂直于主屋脊.而屋面板也要求垂直于主屋脊,屋面板规格为4000x915的夹层平板.具体怎么做??棘手呀!!!各位大虾多谋多智,给点建议,意见.:?):?)
檩距为2.8M,对于屋面板来说有点大;用4000*915的夹层平板,不好做。建议可用现场复合的(先铺底板--保温层--面板)来做,屋面面板为暗扣式的如市场上的角弛111B等有效宽度在500mm以下的板来施工,对次工程应有效。
jap
积分
18
帖子
10
#9
2002-8-23 15:26
不是的,屋面板安装上去,其效果一定要看上去很平整,没有波纹.要不我干吗非得用墙面板来当屋面板.现在就是屋面的防水怎么处理,墙面板的拼接,防水要求一定达不到的.
真是急死人了
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0