现在遇到一个工程,钢柱超过运输长度需要现场对接,请问以下节点处理行吗
a678772
积分
8
帖子
8
#2
2006-8-15 16:27
看了!好像是H 型钢对接!你这接法恐怕不行啊!钢结构设计规范中有规定像你这种情况要翼缘板错缝焊接!打孔连接板只能做现场安装定位用啊!
whl025
积分
16
帖子
12
#3
2006-8-16 13:48
不太好,一般情况下,腹板与翼板应错开200mm以上
jupiterz
积分
10
帖子
8
#4
2006-8-16 14:58
这样连接不行,因为现场焊接、高空作业,焊接质量无法保证!建议H型柱腹板采用高强螺栓连接,翼缘全熔透对接。
matadors
积分
72
帖子
83
#5
2006-8-16 15:15
呵呵, 的确不行!