框架梁柱栓焊混合连接节点承载力验算
dwj412555






积分 17
帖子 13
2006-8-16 19:24    QQ 顶部


框架梁柱连接节点采用:上下翼缘剖口焊,腹板是高强螺栓连接时,节点承载力计算是否只考虑翼缘承担弯矩,腹板承担剪力;还是有一定条件,比如说翼缘足够强。不知是否考虑腹板承担弯矩,因为若考虑腹板承担弯矩则腹板高强螺栓需要数量很多,或者得搞成双剪。还有在考虑抗震要求时情况又如何?
e路龙井茶






积分 111
帖子 107
2006-8-22 17:32    QQ 顶部


建议你买一本《钢结构连接节点设计手册》看看。中国的节点计算方面好多地方都是很模糊的,所以建议你看看这本书,这是中国的节点计算的最权威的一本书。



学难以尽全,需与智者交流!
jekin






积分 140
帖子 112
2006-9-30 12:24    顶部


你说的情况分属两种不同的计算方法。翼缘只承受弯矩的假定属于常用的简易计算。当考虑腹板受弯的情况是全截面计算法。两种方法都可以采用。但是如果弯矩很大时,最好采用全截面计算。当考虑抗震时,必须满足“强节点弱杆件“的原则,需对节点处进行加强,并验算:Mu》1.2Mp    并验算抗剪承载力。
 