ssdd2001:单跨厂房不能加吊车荷载!?
心渐凉
积分
466
帖子
255
#1
2002-8-28 18:58
用ssdd建摸,建立一个24mi跨的单跨单层厂房.在设置荷载时,自重,屋面活载都能加入,但是设置吊车荷载时,提示说要不单跨改成多跨或者不能设置夹层才行.我试过了,把单跨拷贝成三跨,就可以加吊车荷载.为什么单跨不能加呢?难道单跨的厂房不能设置吊车?
delta
积分
809
帖子
534
#2
2002-8-29 08:32
您建立得模型一定不是单垮的,您建立的是双颇多跨得模型,不信您试试再?
心渐凉
积分
466
帖子
255
#3
2002-8-29 14:21
如图.1
心渐凉
积分
466
帖子
255
#4
2002-8-29 14:23
如图2
delta
积分
809
帖子
534
#5
2002-9-9 14:25
心先生,您看看您的牛腿高度设的是多少?肯定小于等于0!不是再找我
myjping
积分
193
帖子
188
#6
2002-11-20 16:44
我也出现了不能添加吊车荷载这一情况,自信参数没问题,我已将整个工程发到他们公司,让他们给分析一下
另在普钢建模后,结构计算时出现截面的应力比为无穷大,杆件的载面按结构应该符合要求,估计是软件本身的问题。
我现在对ssdd已经心恢意冷,从此之后再也不想用它了,太差劲了,还老死机,这么不移定的东西也拿出来卖,
bluelake
积分
53
帖子
33
#7
2002-11-20 16:51
真的吗?我也一直在使用ssdd这个软件,不过还没有出现过类似死机的情况!不过出现过应力比无穷大的时候,基本上可能是定义截面的单位有错误。不能加吊车荷载,可能是因为没有设牛腿,
后牛腿的高度是零!
心渐凉
积分
466
帖子
255
#8
2002-11-20 18:28
我的厂房不能加吊车,应该是我没有设置牛腿的原因。
个人感觉,staad和ssdd还是比较好的软件。staad不用说了,世界知名软件,恁多应用就说明问题。ssdd的中国规范校核,我感觉很好用的。
但是软件虽好,更重要的是使用者如何使用。我认为出现应力比非常大(几十位,--->无穷),应该是建模的问题!最好仔细检查一下数据文件。
软件的使用,对使用者的要求更高了!(个人感觉)。规范也明确指出,电算结果要经分析判断有效后方可使用。不可盲目相信软件。