游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
一个跨度20米桁架图纸,请大家帮忙看看有什么问题
肖本
积分
141
帖子
124
#1
2006-9-22 09:53
一个跨度20米桁架图纸,请大家帮忙看看有什么问题
1、桁架在支撑或檩条等其他散件与梁连接的时候如果没有连接板的话,直接焊接在梁上是不是有问题呢.
2、有关柱子,在这种情况下是否只是满足于强度就可以了,还用验算他的平面内或平面外的稳定么。
3、对于支撑来讲,他是不是只是受压力呢
4、在图纸中没有设置柱间支撑,(由于圆管柱子,节点不好处理)是否可行!
帮忙看看,如有其他的问题欢迎大家能提出给予改正,谢谢!
sxly
积分
4
帖子
5
#2
2006-9-22 14:43
怎么回事,图纸打不开。
肖本
积分
141
帖子
124
#3
2006-9-26 14:20
图纸能打开啊,我用天正做的图,用CAD也应该能打开!
还有个问题:在桁架中能不能将垂直支撑代替刚系杆呢?
qifx
积分
288
帖子
217
#4
2006-10-8 23:02
我回答你的疑问,供参考:
1、支撑、檩条等直接与梁焊接可以,但须验算焊接处节点强度。
2、柱需要验算平面内、外稳定。
3、支撑有时受压、有时受拉。如左风受压,右风受拉。
4、应该在屋面水平支撑相应跨设置柱间支撑。形成空间受力体系。
5、在本桁架中可以将垂直支撑代替刚系杆。
钢结构网架设计13001525330
hjh0905
积分
30
帖子
18
#5
2006-10-8 23:13
我觉得桁架需要重点考虑面内外的稳定性验算了!
钢构探索者
积分
22
帖子
23
#6
2006-10-29 12:22
圆管钢柱太小,不能视为独立柱,要加柱间支撑
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0