中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
焊接和高强螺栓的组合连接的施工顺序是怎样的?
jim5585






积分 8
帖子 8
2006-10-14 22:57    QQ 顶部


    最近遇到一个难题,就是我这里的H型钢(500*200*20)的接头是采用高强螺栓和焊接的组合连接形式,那么请问是先施工高强螺栓呢,还是先施工焊接呢。
jim5585






积分 8
帖子 8
2006-10-15 09:55    QQ 顶部


各位高人,请指点啊,
这个是今年一级建造师的考试试题,试题答案是先施工高强螺栓,后焊接。
我就是想不同其中的道理啊
LXL423






积分 15
帖子 11
2006-10-15 11:33    顶部


应该是先高强度螺栓再焊接
jim5585






积分 8
帖子 8
2006-10-15 21:14    QQ 顶部


那能说出其中的原因吗?
答案是先施工高强螺栓的。
但是我想的原因是不这样可以使高强螺栓的预拉力能得到更有效的利用呢,
如果先焊接那么势必会造成梁的纵向变形,从而增加高强螺栓和螺栓孔壁间的摩擦力,这部分摩擦力会抵消一部分的高强螺栓预拉力。
YAJP






积分 566
帖子 378
2006-10-15 23:01    顶部


高强螺栓初拧――焊接――终拧。
斯文






积分 19
帖子 17
2006-10-27 09:09    顶部


原则上,在新建结构的连接设计中,不宜在同一个连接受剪或受弯部位同时采用几种不同连接方式,共同抗剪或抗弯一般只用于改建和扩建工程中的连接节点补强。采用混合连接时可按下列原则考虑:
1。在静力荷载作用下,摩擦型高强螺栓可以和侧角焊缝共同作用;在直接承受动力荷载作用的连接中,则不能使用。施工时一般采用先螺栓后焊缝的程序,并在设计中考虑温度影响将高强度螺栓的预拉力予以适当折减,如x0.8~0.9的系数。
2。摩擦型高强度螺栓和铆钉的混合连接,能较好地工作,可以用于直接承受动力荷载的连接中。
tsylxr






积分 122
帖子 132
2006-10-27 11:02    顶部


施工顺序是这样的:
   高强螺栓初步固定---焊接--高强螺栓拧至设计标准
IAMFUZIYU






积分 88
帖子 66
2007-1-6 14:30    QQ ICQ 状态 顶部


        焊缝和高强螺栓在承受静力荷载时能够较好地协同工作,但在承受产生疲劳荷载作用的重复荷载却并不如此,这里存在一个施工程序问题。
       如果先施焊而后上紧螺栓,板层间有可能因焊接变形而产生缝隙,拧紧是不易达到需要的预应力。如果先上紧螺栓而后施焊,高温可能使预拉力下降。合理的办法使对螺栓初拧至设计预拉力的60%,再行施焊,焊后对螺栓终拧。
brucezhang






积分 190
帖子 145
2007-1-7 08:47    QQ 顶部


施工过程肯定是先紧固高强度螺栓,后焊接了,而且这个紧固一定是在终拧之后.原因就是高强度螺栓在紧固之前不能受剪力,如果先焊接的话,焊接变形可能导致螺栓受剪,所以必须先栓后焊。
pangdehu






积分 73
帖子 52
2007-1-7 10:40    顶部


应先调整H型钢的位置,必要时用销钉或安装螺栓辅助定位,位置正确后安装高强度螺栓并终拧,之后进行焊接。
prince2008






积分 30
帖子 17
2007-1-14 20:29    QQ 顶部


我觉得应该是先高强螺栓初拧,和终拧,再焊接.
因为在安装时会出现螺栓过孔率的问题,首先我们得保证高强螺栓能全部穿过,然后调整连接节点,高强螺栓施工,再焊接,个人意见摩擦型高强螺栓更应该如此.
方与圆






积分 55
帖子 29
2007-1-14 21:29    顶部


陈绍蕃老师的《钢结构设计原理》第202-203页有较具体的说明,总结如下:
当高强螺栓与焊缝混合连接时,焊接的变形能力不如螺栓连接,侧面角焊缝的极限变形大约相当于有预拉力的高强螺栓连接滑动结束时的变形。因此,当焊接和高强螺栓一起用时,连接所能承受的极限荷载大约相当于焊接的极限荷载加上螺栓连接的抗滑移荷载。如果要使螺栓起更大的作用,则需要采用紧密配合的螺栓,把滑动量减到可以忽略的程度。如果把未加预拉力的螺栓和焊接用在同一剪面上,由于螺栓滑动很早,不能起多少作用。
正面角焊缝的延性很低,不宜和高强螺栓连共用。如果共用,在焊缝断裂时螺栓的作用几乎一点都不能发挥。
高强螺栓与焊缝混合连接的荷载变形曲线和螺栓、侧面角焊缝单用时很接近。故当侧面角焊缝和高强螺栓共同抗剪并以焊缝断裂为极限状态时,可认为连接的承载力为:焊接承载力、1/4滑移力和1/2螺栓承载力之和。
焊缝和高强螺栓在承受静力荷载时能较好的协同工作,但在承受产生疲劳作用的重复荷载却并不如此。混合连接的疲劳寿命和仅有焊缝的连接差不多。在抗疲劳作用的构件中,无法通过焊缝来加强已有的高强螺栓连接,反而甚至会使抗疲劳强度降低。但是,如果将所加焊缝局限在一定的范围内,可使抗疲劳强度略有增加,主要是因为那里焊缝应力低,不至于先破坏。
焊缝和高强螺栓共用时的施工顺序为:对螺栓初拧至设计预拉力的60%,再行施焊,焊后对螺栓终拧。这是因为:如果先施焊而后上紧螺栓,板层间有可能因焊接而产生缝隙,拧紧时不易达到需要的预拉力;如果先上紧螺栓而后施焊,高温可能使螺栓预拉力下降。
老土1






积分 138
帖子 112
2007-1-18 08:56    顶部


高强螺栓先施工,可起到安装螺栓的作用,便于焊接。
天柱山人






积分 333
帖子 257
2007-1-22 10:12    顶部


对于混合连接施工时是先焊后栓,还是先栓后焊,国内外有两种不同的看法。美国和日本侧重考虑焊接后板件变形,不易夹紧,故推荐先栓后焊;而挪威等欧洲国家则侧重考虑焊接时着重考虑焊接时加热对高强螺栓应力松驰的不利影响,因此推荐先焊后栓。
 