网架玻璃屋面荷载
不求甚解00407
积分
21
帖子
19
#1
2006-9-19 12:07
请教各位,玻璃屋面荷载如何考虑?
kolapyka
积分
236
帖子
191
#2
2006-9-25 09:10
面积荷载直接分配到节点上就行了
羽扬
积分
14
帖子
13
#3
2006-11-3 21:30
请问如何分配?
我来泡分
积分
94
帖子
62
#4
2006-11-4 08:33
有的软件可以自动导荷载,比如MST,要不只能手工做了。
有一点要注意,玻璃屋面的变型量应满足玻璃屋面规范,如果只满足钢结构规范还不行。
虹光
积分
61
帖子
51
#5
2006-11-6 10:25
请问朋友你的玻璃屋面的厚度是多少?要根据具体的型号厚度来确定荷载.荷载换算后分配到网架上弦球节点上。
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#6
2007-1-28 16:10
用玻璃屋面荷载X网格面积计得到该点荷载
kolapyka
积分
236
帖子
191
#7
2007-1-29 11:29
玻璃静载荷载一般40~50公斤/m2
zcm-c.w.
积分
1092
帖子
757
#8
2007-2-10 07:45
40~50公斤/m
2
有时是不够的。
若采用夹胶中空玻璃至少在65公斤/m
2
以上。
如:8+1.14pvb+8+12A+8:65公斤/m
2
8+1.14pvb+8+12A+10:70公斤/m
2
用玻璃密度(25.6KN/m
2
)计算就行了。