GB50205中规定,高强度螺栓的检查在终拧48小时内完成,是为了防止扭矩系数发生变化,保证检查结果的统一。但是往往存在由于检查不及时,超过了48小时检查,检查过程中如果发现扭矩不够的现象,这时还能不能继续拧到规定的扭矩?
xjl2001532






积分 22
帖子 17
2006-11-19 19:59    顶部


应该是1~24H内检查
pangdehu






积分 73
帖子 52
2006-11-22 09:59    顶部


在《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001第6.3.2中规定检查扭矩时间是终拧后1-48小时。
在《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91中第3.5.2条规定检查扭矩时间是终拧后1小时之后,24小时之前完成。
myorinkan






积分 510
帖子 194
2006-11-24 20:07    顶部


pangdehu wrote:
......超过了48小时检查,检查过程中如果发现扭矩不够的现象,这时还能不能继续拧到规定的扭矩?

可以。可以继续拧到规定的扭矩。但要对该螺栓群的全部高强螺栓进行扭矩检查。
这是日本《建筑钢结构施工标准及条文说明 JASS 6》的规定。没有发现中国有此规定。供参考吧。
  
补充几点:
1。如果检查结果,扭矩值超过规定的施工扭矩10%以上时,按上述日本标准,扭矩过大的螺栓必须更换。
2。日本的扭矩检查方法,与GB50205不同,不用将螺母退回60°,直接用扭矩扳手拧螺母,当螺母开始转动的瞬间,读取扭矩值,看是否合格。操作相对简便一些。
3。按日本施工习惯,24小时内完成终拧和检查。完不成就加班加点。时间拖长了,容易漏检。
 