  我第一次接触网架,我不知道怎么来检验杆件的高强螺栓拧入螺栓球是否够深,也就是说螺栓是否拧到位?我原以为销钉可以帮我检验,但我发现我这工地销钉都是一样长的,销钉应该就是一样长吗?销钉根本没办法帮我,问过不少人,都说没有确切的办法能检验,若螺栓拧不到位,将是网架很大的质量安全隐患,难道网架在这一点上的质量安全只能靠工人的"责任心来保障吗?
   哪位大师能帮帮我????????
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2006-11-21 22:27    QQ 顶部


销钉是与螺栓配套的,一般是2~ 3个系列的螺栓一个销钉。
同一种螺栓,销钉深度在套筒螺孔中的深度应该是一样的,合格的配件,螺栓拧入深度合格的话,销钉应该可以顶入键槽的深槽中;如果用这种方法,杆件组装时应对配件进行调查,看其是否能够到位,尺寸是否可靠。
如果销钉不能查看,手工适当转动钢管或敲击钢管可以发现一部分未拧紧的杆件,采用这种方法要多次检查,安装中,就位后(杆件拉压状态变化)都要查一遍。
网架安装中工人的"责任心“还要靠施工组织、管理制度来保障,建议网架安装应使用固定的工人,根据网架的不同在施工组织中采用合理的拧紧顺序,确定拧紧顺序后,最初的单元拼装技术人员应进行现场跟踪,确保工人对拧紧顺序掌握并切实可行。
拧紧顺序的确定原则就是先紧压杆再紧拉杆,拉压杆不能只从内力图确定,要根据组装平台的状态进行验算或凭经验确定;施工中如果进行现场跟踪,也可以发现哪些是拉杆,哪些是压杆:就位后先挤紧的一般是压杆,有缝的是拉杆。
夕阳






积分 7
帖子 7
2006-11-22 16:46    顶部


[$#160][$#160][$#160]每次都是你在帮我!!
[$#160][$#160][$#160]太谢谢你了!
  
不用客气。我们回答问题是不看人的,主要还是看问题,如果有精力,对比较熟悉的问题会作出回答。我做过两年的安装技术员,所以对施工问题有一些了解。
wqxkangshan






积分 2
帖子 4
2006-11-22 17:05    QQ 顶部


听君一席话,胜读十年书啊
:)  工人的责任心就不好保证了撒
 