请教:箱型柱两侧梁不等高时怎么处理?
lewis






积分 58
帖子 36
2006-12-12 14:34    顶部


      多高层民用建筑钢结构节点构造详图(01SG519)对H型钢柱两侧梁高不等时的连接构造都有详细的做法,但是当柱采用焊接箱型柱时是不是也按照H型钢柱的做法?
      若是按照这种做法,当两侧梁高的高差大于150mm时,在箱型柱内就得设置三道加劲肋,而箱型柱的加劲肋都是采用熔嘴电渣焊,从资料上看这种连接方式发热量很大,在柱内设置三道加劲肋可行吗?
      请问各位,你们在遇到有两侧梁高差大于150mm时是怎么处理的呢?
      :?):?):?)
chengang






积分 114
帖子 107
2006-12-12 17:40    顶部


我们的做法都是加三块隔板,焊接工艺和质量控制的好的话,没问题的。
lewis






积分 58
帖子 36
2006-12-13 09:06    顶部


chengang wrote:
我们的做法都是加三块隔板,焊接工艺和质量控制的好的话,没问题的。

chengang兄,箱型柱里面加劲肋的最小间距你们一般控制在多少?还有,在箱型梁里面加劲肋的焊接是不是也采用熔嘴电渣焊?还可以不用电渣焊,只在加劲肋的三边焊接,另一边就不焊?
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2006-12-25 11:45    QQ 顶部


较低的梁梁端加腋处理也可以。
 