关于一个梁柱刚接的节点的疑问
EN@T!ger
积分
37
帖子
24
#1
2006-12-21 19:27
刚做了一小平台,一层,在做梁柱节点时,因为是新手,没考虑周到,后续转换详图人员问了我一个问题"柱顶板厚度和梁翼缘厚度不一致,板会不平,怎么处理"(手上没图,临时用TSZ生成了一个类似节点,见附图),请问各位,这种节点连接方式是否有问题,如果有,该怎么解决?如果没有,那铺板怎么办呢,虽然差的不多,但铺的花纹钢板一般也就6mm厚呀?
tank_helicopter
积分
368
帖子
278
#2
2006-12-21 19:39
我以前遇到过相同的问题,后来的处理办法是,保证两个梁上翼缘相平,在较薄的翼缘下加焊一个垫板,但是由此又引发了一个垫板与梁翼缘焊缝应力集中的问题.
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#3
2006-12-25 11:40
从受力角度讲,做一样厚应该没问题。如果柱顶力作用下,顶板厚度不够,可加竖向肋。
还有顶面做平,下面变厚度过渡。
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#4
2006-12-28 09:31
小弟不才,说说我自己的看法:
1.我觉得柱顶板可以做成跟梁翼缘一样的厚度,方法和bill-shu兄一样,我记得规范上并没有什么构造要求柱顶板的厚度;如果不愿意这样做,为什么不把梁抬高,让梁上翼缘与之相平?注意板厚相差过大的话需要变坡平稳过度啊。
2.看了图,感觉为什么不将柱顶板与柱围焊(图中在有梁一侧没有焊缝),而且,柱顶板与柱的焊缝计算过了吗?因为焊缝承受梁上翼缘传来的拉力。
doctorish
积分
34
帖子
23
#5
2006-12-30 21:50
1、楼主说梁上敷设花纹钢板,想必楼板做法是花纹钢板+一定厚度的混凝土,这种做法一般在局部加层或者封楼板洞口常见。既然是要浇筑一定混凝土,那么就可以按照常规做法,将梁与柱子连接,柱子可以出梁顶50~60mm,这样盖板就不需要与梁连接了,而且柱出头的部分照样可以埋在板上浇筑的混凝土中,不影响美观。
2、其实对于这种连接板与梁翼缘板不等厚时候的处理,假如厚度相差在2~3mm,完全可以不用考虑,现场剖口焊处理,一般对这种焊缝要求在验收时100%检测;相差较大时,就需要对板厚放坡;
flyingpig
积分
510
帖子
293
#6
2009-6-1 20:40
同意楼上的观点,对于顶层框架梁与工字形截面或箱形截面柱的刚性连接,应该参考图集《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》(01(04)SG519)P18页节点3。