门刚已建成,欲加一夹层,如何解决新梁与旧柱的连接?
王一






积分 147
帖子 96
2006-11-24 08:50    顶部


两跨24米门刚,柱高9米,柱距8米,在北京,其中一跨24米有一夹层(8米加一根柱),层高4.8米 ,工程已经用五年,现欲在另一个24米跨增加同样的夹层,大家指教:新梁与旧柱的连接处理,是刚接还是铰接?不论何种方式都要在旧柱上焊接,是不是需要卸荷?我最担心的是现场焊接的质量和焊接时变形处理,哪位大师有过相关的经验和作法,帮帮兄弟!
icedriver






积分 43
帖子 25
2006-11-24 09:52    顶部


没有这样经验,有个想法:
能分开最好。
如必须连在原柱上,宜用铰接,钢材在焊接时局部承载力为零,即使卸载也卸不干净,也不现实。如果刚接必然有翼缘横向焊缝,有风险。
如用铰接可以避免横向焊缝,加劲可在贴焊钢板上做,贴焊应分散开孔塞焊,或者用高强螺栓贴板。
dwp-007






积分 149
帖子 89
2006-12-2 10:09    QQ 顶部


楼主所说的从性质上说属于改建的范畴.从步骤看:
1、首先要论证原结构的基础、原结构柱和梁的安全性。
(对门刚来说,柱子的轴力增大,不仅仅对柱有影响,梁也受影响)
2、如验算满足,此时再进行新建夹层与原有结构的节点构造设计。
3、设计夹层部分结构。
  
对于夹层与原钢柱的节点,适宜采用铰接,这样可以保证原结构基本的受力体系。
此时在柱上焊接,仅限于柱一侧翼缘,原结构柱相当于一T形截面。
在具体施工时,可采取相应措施,对原结构予以适当支护,把屋面部分荷载传递到支护结构即可。
jianfeng






积分 604
帖子 400
2006-12-13 23:09    顶部


1、在室内做一夹层应当属于框架结构,荷载会很大,估计原来的上部结构与下部基础不会满足要求。
2、室内夹层最好作成独立的结构(包括基础),采用悬挑梁与外墙维护衔接。
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2006-12-25 11:48    QQ 顶部


应该重新复核加层后的结构,按什么模型复核,就按什么做法处理新梁旧柱的连接。如果旧柱不能满足要求,只能脱开,或者加固处理。
 