游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教网架挠度值不足时如何处理
pangdehu
积分
73
帖子
52
#1
2007-1-4 11:14
最近遇到一正在安装的拱形螺栓球网架,网架跨度72m,长度72m,柱距8m,中间拱形起拱3m,采用滑移法安装,安装到一半时,测量挠度与理论自重挠度相比,小30~70mm,设计不同意,要求返工。请问:
1、在设计没有要求挠度要求的情况下,允许的实际挠度值应该为多少?
2、如果返工采取拆除后重新安装的方法,高强度螺栓能否重复使用?
IBM
积分
354
帖子
293
#2
2007-1-4 13:20
应当不能超过设计要求挠度.
滑移安装容易对网架产生一定的应力,同步控制非常重要
滑移安装完毕后要及时检查螺栓是否松动,挠度是否超限,如果存在上述问题要及时解决~
allan
积分
2171
帖子
1244
#3
2007-1-4 13:57
1,采用滑移法是比较合适的安装方法,但是拱形网架的滑移安装与一般平板网架不一样,可能你们没有采用合适的方法,导致安装网架后还没上屋面板的时候挠度过大。
2,拱形网架自重作用下会产生一定的挠度以及水平位移,如果安装的时候产生的位移小于允许值,那是没有错的,关键是,设计的清不清楚他该提供些什么数据给施工单位,如此大跨度的网架,采用滑移法,必须分条起吊,吊点位置如何选择、滑移过程允许最大水平位移以及最大挠度是多少;
3,在此我简单谈谈自己曾经设计和指导安装一个类似拱形网架的经验:
1),安装采用地面分条拼装+高空滑移拼装法,正放四角锥,最小分条单元两个网格(最小分条单元须满足空间静定结构条件);
2)地面分条拼装后,由设计师分析验算,提供合适吊点位置、滑移过程允许最大水平位移以及最大挠度以指导施工安装;
3)滑移过程位移以及挠度的控制可采用两种方法:导轨限位法以及拉索法;
导轨限位法适用于矢高比不大、水平反力不大的拱形网架,导轨截面以及变形须经过分析;拉索法是在分条单元起吊前在单元两端加拉索,预先控制分条单元在吊装以及滑移过程中的允许最大水平位移。
4)网架设计尤其拱形网架设计,设计师都应该提供网架安装完成后的具体允许挠度和位移,这也是网架工程验收的重要步骤之一,如网架安装后部分数据超标,应及时整改方可进行余下的围护系统安装。
有心就好,身体力行
pangdehu
积分
73
帖子
52
#4
2007-1-5 16:29
谢谢编辑,请问如果为了保证挠度而返工,采取拆除后重新安装的方法,弦杆和腹杆高强度螺栓能否重复使用? 理论依据是什么呢?
allan
积分
2171
帖子
1244
#5
2007-1-6 19:35
像你这个屋面荷载尚未施加的情况,我个人觉得应该可以重复使用,不过要检查以下几项:
1,紧固螺丝(顶丝)是否损坏,建议最好是全换了;
2,高强螺栓是否损坏,一般屋面未上,高强螺栓不成问题;
3,螺栓球螺栓孔的螺纹是否损坏,这个很有可能,尤其拱形网架施工,人工强制就位的情况不不少,这样有时候会损坏螺纹,影响下次使用的机械锚固。
有心就好,身体力行
ppoo520
积分
4
帖子
4
#6
2007-5-29 16:11
一般大跨度的网架采用滑移法安装,挠度都比较大.为了控制结构安全,应在适当的位置设置吊点,以控制挠度.如果网架设计挠度设计值在结构要求之内,安装工程全部完成后应该和设计值相差不大.
ruralboy
积分
285
帖子
263
#7
2007-6-1 22:49
测量挠度应该比自重下的挠度大吧,规程规定自重下的实测挠度不大于1.15倍的计算挠度,主要是控制安装质量。超的不大也没问题,不过这个项目经理也太,装的不合格,也不能测的不合格,呵呵。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A1. 索膜
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0