请教高强度螺栓能否重复使用问题
pangdehu






积分 73
帖子 52
2007-1-5 16:12    顶部


实际工作中常要求终拧使用过的高强度螺栓不能重复使用,本论坛许多地方也说不能重复使用,我翻看了《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001和《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91没有明确说明不能再此使用,请问:如果不能重复使用,理论依据是什么?
V6






积分 706
帖子 389
2007-1-7 10:31    QQ 顶部


高强度螺栓不得重复使用主要原因是由于高强度螺栓在使用过程中容易导致螺纹损坏和螺纹表面处理磨损,影响螺栓的扭矩系数(预拉力)和变异系数,从而影响螺栓的轴向拉力达不到标准值范围内.
高强度螺栓应按需要领取,使用多少领多少,打开包装的螺栓应一次性用完,不可重复使用.



顺其自然,水到渠成.
brucezhang






积分 190
帖子 145
2007-1-11 13:03    QQ 顶部


规范上也找不出来开说高强度螺栓不能重复使用的条文啊,还有就是为啥要强调非要使用同一个包装盒内的螺母盒垫片呢?
dog






积分 19
帖子 15
2011-7-19 10:39    顶部
56237建筑机械与设备高强度紧固件技术条件 标准 JG T 5057.40-1995 A7指出,高强螺栓使用后拆卸下再次使用,一般不得超过2次。
 