请教焊接球尺寸
yaoyuan
积分
139
帖子
101
#1
2006-6-25 00:53
请问一下各位大侠,在常用的网架焊接球中,最大的球可以做到多大?
我现在设计一个干煤棚的,平面异型网架,跨度较大,有大约15个600的焊接球,在工程中是不是可以接受!而且有几个600的球在上弦,这样是不是排水就不太好处理?是不是所有的小立柱的高度都要相应提高?
hxslh
积分
48
帖子
31
#2
2006-6-26 15:50
当然可以,不过你可以调整以下杆件的布置,是最有效的办法,可以加套管
benze007
积分
25
帖子
23
#3
2006-6-26 16:22
可以用,至于你说的小立柱是指檩托吗?\
1、就看你的600球在平面什么部位,如果是在平面中心当然要影响所有的檩托,在屋脊部位就可以利用大球的特点,檩托不一定要做长.
2、排水是和坡度和檩托有关的,前面已经说过。
笑看人生
积分
15
帖子
11
#4
2006-6-29 19:47
不管球多大,只要建筑上应许,支托可以做高点,但注意支托的稳定!加劲
chengziboy
积分
193
帖子
169
#5
2006-8-1 10:59
完全可以使用,我们钢做完一个工程的球就到600了,没有任何问题.最大的见过1000的球,但是在国内超过500的球不太好做节点拉压试验了,所以制作质量一定要保证.
ljcljlz
积分
50
帖子
26
#6
2006-8-4 10:14
球上面可以削平,做成鼓形节点,首都机场3号航站楼工程大量使用,球直径可达到900mm
china0527
积分
34
帖子
23
#7
2006-12-31 11:41
理论上说,计算出来的焊接球规格都可以,但《网壳结构技术规程》里的计算公式适合直径不大于900mm的情况;而《网架结构设计与施工规程》里的计算公式适合直径不大于500mm的情况。在北京欢乐谷的工程中,用到直径800mm,壁厚36mm的焊接球(球内两道加劲肋,厚度36mm),与该球相连的一根杆件的拉力达到320吨。
whs1208
积分
97
帖子
50
#8
2007-1-9 12:23
焊接球大是可以接受的,水立方中的节点都是比较大的焊接球,特别要注意的是,杆件的断部弯矩一定要考虑.具体要根据杆件的长细比来定.