请教一个悬臂梁的问题
ghhyjl
积分
22
帖子
22
#1
2007-1-25 11:21
我最近遇到一个工程,是一个5.5米柱顶高,36米跨的门式钢(
刚
)架,甲方要求在门式钢架的一侧边柱柱顶出挑一个6米宽的雨棚,同厂房一样长(总长90米,7.5米开间).6米外侧不要支撑.请教各位同行,这样的雨棚与门式钢(
刚
)架连接的节点怎么处理比较合理.
xuqi2003810618
积分
56
帖子
45
#2
2007-1-25 12:06
请问,你的雨棚标高是多少,可以考虑加拉索(拉杆),我以前做过,8米的变坡度雨棚,还带有转角.雨棚梁截面为,250~400~250*150*6*8.柱距6.5米.公供参考.空间建模最好用,3D3S,导荷比较方便,平面建模的话用PKPM比较好.最好是门刚与雨棚一起建.
个人观点仅供参考.
ghhyjl
积分
22
帖子
22
#3
2007-1-25 13:34
谢谢你的建议,这个工程的雨棚是5.4米的标高,也不能做低了,因为甲方要求的车间大门为6米X5米.不知道这种情况加拉锁(
索
)还能不能可以.是不是雨棚梁可以焊在边柱上,如果可以,还用采用加强边柱的措施吗?因为刚接触这方面的结构,请大家多多指教
zzc
积分
8
帖子
5
#4
2007-1-26 09:26
我以前设计过,可以在悬挑梁顶设斜拉杆,同时将斜拉杆的水平分力加在主体结构上进行计算。当风载很大时,且雨篷有一定的坡度,在确定斜杆
的长细比时,要考虑是否有受压状态(要看竖向荷载和风荷的组合结果),同时,斜杆有合适的角度,这就涉及到刚架柱顶标高是否满足要求.
jianfeng
积分
604
帖子
400
#5
2007-1-26 20:12
1、一般大跨度雨蓬做法应当上部设斜拉,来减小根部弯矩。
2、针对你的雨蓬,上部可能没有斜拉空间,可在门架柱顶直接悬挑,用STS建模时,将雨蓬梁与门架同时建模,整体分析应当没有问题,雨蓬梁可以与柱焊接,也可以高强螺栓连接,后者较易安装。
3、用STS整体分析,雨蓬梁只能做成H型钢截面,在整体分析出图后,可用桁架挑梁代替H型钢梁,可以减少用钢量。