中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:为什么不采用这种节点做法?
MoreBetter






积分 58
帖子 42
2006-12-31 20:45    顶部


高层钢结构接点设计中,很多是翼缘焊接,腹板高强螺栓连接或者是全部焊接出来一段牛腿,梁再进行拼接。但同时,很多业主不一定都喜看到螺栓外露,他们喜欢如下图全焊这种节点,可以很好体现钢结构的美,无须再包。而且就施工难度来说,并不大,请教:为什么不采用这种节点做法?即整个钢梁两端的腹板和柱采用脚焊缝,翼缘采用坡口焊缝。
aExile






积分 13
帖子 11
2007-1-30 13:08    顶部


等大侠焊完,吊车工都睡着了。
jianfeng






积分 604
帖子 400
2007-1-30 21:14    顶部


     楼主提出的问题,如果仅从内力计算方面考虑,应当没有问题。我觉得,之所以加牛腿是从施工方面考虑的。
1、梁直接对着柱焊接,柱肯定会产生很大的变形,且不容易校正。
2、如果按你提供的方法进行施工,即使不考虑焊接变形,也要考虑梁的安装定位措施,如设置定位的安装螺栓或者定位的零件等。这样做既能保证安装精度,又可减少安装时间。
3、现场焊接很难保证质量,特别是仰焊,如果是高空作业,则更难保证质量,所以一般做法工厂在柱上焊接牛腿,在工地进行高强螺栓连接。
wenge






积分 89
帖子 92
2007-2-10 18:14    顶部


同意楼上说法,确实是焊缝质量不宜保证.
fiendy






积分 137
帖子 115
2007-2-10 21:43    QQ 顶部


我赞同上面那位说的原因,基本上就是考虑到施工的方便,否则定位时间较长,造成施工时间较长。腹板采用螺栓连接时,钢梁吊装就位(不用非常准确)可以先用几棵螺栓传入临时固定。这时就可以松开吊车的绳索,开始吊装下一根梁了。
另外,采用直接腹板焊接的方法还有一个麻烦的问题时,如果钢梁加工长度或者柱子的垂直度出现一些偏差的话,导致焊缝过大,这种立焊焊缝质量很难保证,施焊也很难。
王威 2






积分 62
帖子 50
2007-5-29 14:51    顶部


USA do the same thing as this colleague proposed.  
  
I think, the purpose avoidng directly welded to UC flange is to avoid maximum moment added to welding, which is not good at fatigue resistance.
gbj1982






积分 48
帖子 51
2007-5-30 15:52    QQ 顶部


还有就是地震作用,用螺栓连接使梁与柱有了位移的空间.
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2007-6-1 10:38    顶部


gbj1982 wrote:
还有就是地震作用,用螺栓连接使梁与柱有了位移的空间.

     这话是错误的.梁柱三种焊接方式中,全焊连接节点的延性和刚度是最好的,栓焊混合连接次之,全栓连接排最后,所以有些高烈度甚至优先考虑全焊连接.
     全焊连接的缺点是对构件的加工精度要高,现场施工没有栓焊连接方便.施工工期要长些.
     以上的都可以在一些关于高层钢结构的书籍上找到.
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-6-6 16:08    QQ 顶部


安装方便与否两方法差不多,但做牛腿是为了避开节点在梁剪力最大的部位.



没事来逛逛
e路龙井茶






积分 111
帖子 107
2007-6-8 13:57    QQ 顶部


最重要的一点是现场焊接作业条件差,对全焊接焊缝质量很难控制;
其次是大量的焊接导致已安装构件变形大。
主要是以上两点的考虑。
stillxt (虎刺)






积分 514
帖子 376
2007-6-12 17:49    QQ 顶部


同意楼上第二个观点,
栓焊钢接的节点有牛腿与否焊接工作量与作业条件都是差不多的.
除了我上一个帖的观点以个还有一个是:无牛腿的节点现场焊接会使柱发生很大的变形,尤其是受力已经完成的柱,严重时会导致结构失稳破坏.



没事来逛逛
lj5551270






积分 40
帖子 30
2009-5-20 01:25    顶部


同意此说法。。。在柱子、边焊接 一样可以预先在工厂焊好节点板。。。做牛腿是为了避开节点在梁剪力最大的部位.!
chgh0304






积分 32
帖子 27
2009-5-21 08:19    顶部
"全焊连接的缺点是对构件的加工精度要高,现场施工没有栓焊连接方便.施工工期要长些. "


同意此观点,综合考虑受力及施工方便、施工工期及工程造价因素,我一般设计连接节点采用:
1、从柱边焊接伸出一块连接板,此连接板采用安装螺栓与梁腹板固定,
2、然后此连接板与梁角焊缝连接。
3、梁上、下翼缘与柱翼缘采用坡口熔透焊。

此种连接为全焊接,施工方便及施工工期等综合因素考虑校优
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0