关于网架工程中使用化学锚栓时的问题
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#1
2007-1-30 11:49
请问在网架工程中,用化学锚栓固定牛腿时,因埋深不够,是不是可以,承剪是足够的,主要是怕弯矩影响。比如M24*300的化锚,埋置210,按要求的25D肯定不够,或者哪儿有介绍这方面的资料能提供下不?
武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
btl1979
积分
13
帖子
9
#2
2007-1-30 21:41
采用横向焊接角钢,满足预埋长度。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#3
2007-1-31 16:10
按实际的锚固长度计算出螺栓的承载力再复核一下支座。支座水平反力不大的情况是可以的。
mm_sp
积分
110
帖子
90
#4
2007-1-31 20:19
有些化学螺栓不可靠的,
并不是材料不行,是施工方法不行,有些螺栓拉到承载力的一半就
拉出了,选用的时候应慎重。
qifx
积分
288
帖子
217
#5
2007-2-1 07:42
化学螺栓或者结构胶固定预埋螺栓,要有一定安全余量,我一般按2.0考虑。并验算每个螺栓抗拔力。