请教网架结构钢材的设计强度取值
d3
积分
361
帖子
202
#1
2007-3-3 10:19
钢结构规范规定,钢材的设计强度,应根据钢材厚度或直径采用,问题来了,针对网架结构,到底应该按壁厚还是直径来选用设计值指标。比如Q235B,要是按壁厚则fy=205N/mm2,要是按直径则fy=190N/mm2,差别还是不小的,请指教。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#2
2007-3-3 17:36
当然是壁厚了
直径指的是实心的东东
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2007-3-3 22:23
想到一个问题,借此跟诸位探讨一下,焊管(应按薄钢规范)的网架杆件,受拉时,设计强度应该怎么取?
如下为薄钢规范的材料强度及焊缝强度:
dezhoupaji
积分
480
帖子
410
#4
2007-3-3 22:37
钢结构规范是针对所有的钢结构构件的,但是薄钢的前提是“薄”,仔细理解,就会明白设计值差别的所在,个人理解。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#5
2007-3-6 21:55
按规范,焊管的设计指标应按“薄钢”控制,而做为螺栓球网架的杆件,钢管与封板或锥件的对接焊缝应采用175,而不是钢管的205,而只有做射线检测的二级焊缝才能采用205,而杆件的焊缝不可能采用射线,所以有此疑问,下图为GB50018-2002条文说明。
whb8004
积分
723
帖子
525
#6
2007-3-7 07:59
有二个问题请教: 1、 薄钢的“薄”是指板厚或壁厚是多少?是否为6mm及以下;
2、网架杆件用的焊管一般为直缝焊管,不应该划为冷弯型钢;按照 GB50017-2003取值,不按Gb50018-2002取值,这样理解是否正确。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#7
2007-3-8 01:55
查了部分资料,看来whb8004的理解是正确的。
yyc5795y
积分
778
帖子
482
#8
2007-3-9 22:31
关注中,问题是:一般的钢管是冷弯加工的吗?如不是,fy=205.
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#9
2007-3-10 23:07
网壳及网架规范差不多,在杆件一节都仅提到 普钢规范,但没有提到焊缝,似乎其隐含全部采用 普钢规范。