中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
门式钢架腹板加劲肋计算的疑惑
jianfeng






积分 604
帖子 400
2006-12-30 09:38    顶部


     计算腹板加劲肋是否设置,一般根据连接部分第二排高强螺栓拉力设计值对腹板的作用力,如果腹板不能满足要求,程序自动设加劲肋。
  疑问:1、腹板加劲肋一般为三角板,在端板连接处设加劲肋,此处可以满足腹板抗拉,在三角板尾部,由于力的传递是不是螺栓的拉力又集中到腹板上,此处为何没有腹板屈服现象?
              2、用STS做设计时,刚架详图里门式刚架连接节点处三角加劲肋厚度一般都采用10mm厚钢板 ;图籍02SG518-1《门式刚架轻型房屋钢结构》里,以上部位的加劲肋全部采用6mm厚钢板。此劲板厚度有无构造要求?
  
V6






积分 704
帖子 388
2007-1-6 11:29    QQ 顶部


这个问题应该是针对门规CECS102:2002中7.2.11条.首先说明一下螺栓的传力范围:  
规程说明需要验算的部位为翼缘内第二排的螺栓连接处的腹板.此部位的腹板在未设置加劲肋时直接承受螺栓传来的拉力作用,规范规定腹板的受力宽度为按照45度放角的范围,如下图所示,此范围为两根螺栓拉力作用于腹板的范围.  
问题1:如设置加劲肋,此处的螺栓拉力的传递路径是这样的,一部分直接传给腹板,一部分是先传给加劲肋,再通过加劲肋和腹板的连接焊缝间接传递给腹板.在腹板满足强度计算的前提下自然不会屈服.我理解你问的可能是腹板的屈曲问题,在拉力状态下构件是没有屈曲问题的.  
2:如果计算不满足则需要设置加劲肋,因加劲肋为关键传力构件,建议不要设置过小,厚度不宜小于8mm,当然这也和螺栓的拉力大小有关.不建议在这个位置上节省用钢量,这个小加劲肋对用钢量的影响是微乎其微的,但是它的作用是很关键的.  
至于加劲肋厚度的具体计算,可以参照腹板此位置的计算公式,螺栓拉力按照腹板和加劲肋承受拉力的面积比例进行分配,可以得到传给加劲肋的拉力值然后进行计算.



顺其自然,水到渠成.
tzl-123






积分 9
帖子 8
2007-3-15 20:48    顶部


你再好好看看国标图集就明白了,它的加紧板实际都是构造的,端板厚度都是按无加劲肋计算得出的
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0