中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
桁架支座定义
tengyuehua






积分 135
帖子 125
2007-3-7 11:48    QQ 顶部


桁架放在钢柱上,钢柱支座底部是如何定义,我定义成铰接,结果计算出位移和挠度都大,达到200多,定义成钢接挠度为45,实际是钢接吗
梓梓梓






积分 27
帖子 30
2007-3-14 16:51    顶部


刚接还是铰接,主要看设计的要求和具体构造吧!
wg01






积分 6718
帖子 4317
2007-3-14 20:24    顶部


tengyuehua wrote:
桁架放在钢柱上,钢柱支座底部是如何定义,我定义成铰接,结果计算出位移和挠度都大,达到200多,定义成钢接挠度为45,实际是钢接吗

基本没有刚接可能,不过钢柱子多少还是有点子刚度的吧,设置个弹簧支座



http://wanghegel.blog.163.com/
kolapyka






积分 236
帖子 191
2007-3-15 09:42    QQ 顶部


看具体支座与柱怎么处理,没有真正的刚结,把弹簧刚度取大点就行,根据钢柱高度和截面来算下就知道了,位移和挠度大是正常的,这跟你上面桁架的重量和荷载作用来决定的,不能全归结在支座约束上
tklandjyy






积分 100
帖子 75
2007-3-19 12:15    QQ 顶部


软件整体计算时,应该把柱脚设为钢接,柱顶设为铰接.
如果只对桁架支座处约束进行定义时,可以计算钢柱的弹性刚度,然后输入.
Ca-9






积分 21
帖子 15
2007-3-23 16:01    顶部


“桁架放在钢柱上......”
桁架与柱连接是铰。
我感觉不论怎样定义这一点,这都是个铰。因为桁架支座处任意截面的刚度与桁架本身截面的刚度相比,不在一个数量级上,相对刚度太弱,只是个铰。
 