游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
收费站荷载取值?
hdecai
积分
46
帖子
41
#1
2007-3-15 14:24
现有一收费站,请问如何考虑风阵系数β,体型系数μs,以及雪载,
效果图付上。
请各位多多赐教,先谢过了!
BRIGHTSEA
积分
47
帖子
39
#2
2007-3-25 18:28
体形系数正风压取1.2,负风压取2.0
与自重组合是是1.4*风荷载(正)+1.2*1.0*自重,1.4*风-1.0*0.9*自重
至于另两个系数要根据不同地域查规范,比如上海地区β取5.5,但实际工程中,根据设计院或者试验值还有取0.605的
henry_79
积分
76
帖子
67
#3
2007-3-25 20:29
楼上的兄弟,你说的风压取正的1.2,可有依据?小弟在此请教!
hdecai
积分
46
帖子
41
#4
2007-3-26 11:36
本工程在浙江湖州,与江苏吴江交界处,跨度14X22m,高度10m.
楼上兄弟提的负风压体型系数-2是否偏保守,
还有风阵系数上海地区β取5.5,但实际工程中,根据设计院或者试验值还有取0.605的 ,这样感觉差别也偏大吧,还盼赐教,呵呵,多谢
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0