请问螺栓球网架的杆件最大可用到多少?
maverick






积分 58
帖子 56
2007-1-9 20:52    顶部


一般网架高强螺栓最大为M64,则在实际计算中一般直径大于180的杆件内力设计值就已经超过M64的螺栓强度设计值,那是不是直径大于180的杆件就不能用螺栓球连接?
fengzwf0224






积分 242
帖子 186
2007-1-10 22:50    顶部


《网架结构设计与施工规程》上对螺栓球结点的螺栓计算中,仅提供了计算公式和螺栓建议直径,但并没有指出最大是M64,因此并不需要受此限制;但同时要清楚的是如果要用到大于M64的螺栓时,就应该考虑用螺栓球节点是否合适,是否钢球的直径允许
陈绍蕃在其《钢结构》中也指出,钢球受力状态十分复杂,对其的强度分析目强尚无实用方法,钢球直径也是按结点构造等几何因素确定的 。因此对这种相对模糊的工程实际问题建议还是从已建工程中寻找经验。
tengyuehua






积分 135
帖子 125
2007-1-25 13:58    QQ 顶部


我公司设计的最大用到159#10
gxs781015780801






积分 62
帖子 50
2007-3-5 21:37    顶部


我们公司可以加工直径为219*10的杆件.
山东聚鑫集团网架配件有限公司,高学书,13969072288
lg1234567890






积分 27
帖子 24
2007-3-11 09:01    顶部


据我所知螺栓球网架的杆件最大可用到325X20,徐州网架配件材料表里就有325X20的锥头,实际工程中只听说有用的,还没有实际见过。
Ca-9






积分 21
帖子 15
2007-3-23 15:37    顶部


做过工程的最大管用到219,螺栓用过一次70几的。
kolapyka






积分 236
帖子 191
2007-3-27 10:52    QQ 顶部


lg1234567890 wrote:
据我所知螺栓球网架的杆件最大可用到325X20,徐州网架配件材料表里就有325X20的锥头,实际工程中只听说有用的,还没有实际见过。

这个说的对,我们设计的时候最大就用到这个啦
应达之星






积分 8
帖子 7
2007-3-29 10:00    QQ 顶部


我们厂杆件最大才用108*10的,我想请问一下:325*20的杆件在受拉时,配多大的高强螺丝?
 