中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架砼柱结构,大家用什么软件计算?
gaojiezhen






积分 1
帖子 1
2007-4-19 08:41    顶部


网架SFCAD2000计算,柱用什么软件计算好?
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2007-4-20 21:26    QQ 顶部


如果是悬臂钢柱,手工计算或采用pkpm-STS工具箱都可以。
rocksheep






积分 89
帖子 68
2007-4-26 16:20    顶部


用midas/gen,上部钢结构和下部混凝土结构整体建模,一起分析设计。
长流






积分 27
帖子 29
2007-4-27 15:15    QQ 顶部


3D3S计算网架还是不错的,而且可以出整套计算书!MIDAS/gen出的图很效果很不错,但不能出整套计算书!
lake






积分 164
帖子 152
2007-5-17 11:17    顶部


有个问题就是计算长度该如何确定,按悬臂柱吗?还是能够考虑部分折减?有否相关规定?
studyhard






积分 6
帖子 8
2007-5-21 13:58    顶部


把混凝土柱简化为弹性支承,算出K,直接在SAP里,网架加柱整体建模,一起计算.这样比较合理.
另外,分算,下部可用PKPM算啊.
darlingfang






积分 21
帖子 27
2007-5-21 19:44    QQ 顶部


用midas整体建模型计算,这样更可靠些。
网架强度验算和柱子配筋都可以用midas完成。
计算书也可以出。
liuchen






积分 113
帖子 94
2007-5-22 14:21    QQ 顶部


如果网架跨度不大,可以单独计算网架,将网架支座反力作为集中荷载加到柱头。柱子可以采用pkpm计算,网架采用刚性楼板进行模拟。一般情况下计算精度可以满足要求。如果大跨等非常规结构,建议采用楼上诸位的做法,多花点功夫,可以得到更准确的结果。



孜孜不断的追求
tangzhangren33






积分 37
帖子 30
2007-5-22 17:02    顶部


整体算和分开算都可以:整体算时,可不计算k;分开算时,则需要计算每个网架支点的k,然后再把k分别加入网架计算文件中,计算结果基本一致,值得注意的是,分开算时应把柱顶当做悬臂柱计算
lake






积分 164
帖子 152
2007-5-22 22:28    顶部


在MST中整体分析,输入砼柱长度、截面及砼标号,计算如何?
不知是否有那位同仁就midas与MST做过比较?
若将砼柱简化为弹性支座求出K值进行,构造如何处理,需要加设橡胶支座吗?
zhyf154






积分 61
帖子 63
2007-6-23 11:06    顶部


分开计算为什么把柱子做悬臂柱呢?应该是下端固接上端简支的柱子吧?
请问各位橡胶支座是不是仅仅为了考虑温度作用的?在地震作用时如何考虑?
bl






积分 81
帖子 52
2007-6-24 20:12    顶部


一般的加油站按悬臂柱计算即可。仓库、车间用STS按排柱计算网架按虚梁考虑。其他复杂结构建议用staad等一些大型软件进行整体建模分析计算。
sssincrane






积分 225
帖子 92
2007-6-28 11:22    顶部


如果分开建模计算的话,对于上部钢结构,要注意下部混凝土结构对地震力的放大作用,估计会有3倍左右。
整体建模时可以用Midas/gen,可以考虑混凝土与钢结构不同的阻尼比。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0