2007-4-27 00:59    QQ 顶部


请教,在混凝土楼板上要做一个钢结构的亭子,现在亭子有几根柱子正好在100厚的楼板上,底下没有梁,柱脚怎么处理才能锚固住6.3米高的柱子,亭子面用压型钢板组合楼板。
65125215






积分 16
帖子 14
2007-4-27 11:52    顶部


做钢埋件,
suye






积分 9
帖子 8
2007-4-27 20:18    QQ 顶部


只有100厚的板,怎么做钢埋件?底部根本固定不住6.3米高的柱子。
UFO007






积分 89
帖子 54
2007-4-27 20:52    顶部


这个想要锚固太困难了。我觉得可不可以做个反梁,这个钢梁的两端固定在旁边的框架梁顶上,然后将钢柱立在钢梁上,不过这样可能会将楼面突出一条矮的钢梁,不知建筑同不同意啊。
最好还是能作用在有框架梁的地方,这个应当可以跟建筑提吧。
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2007-4-29 09:09    顶部


100厚的板,先不说锚固问题,就是抗冲切,抗弯怕是也不行,亭子上面又是混凝土的,怕是要仔细算算的
总糊涂






积分 226
帖子 154
2007-4-29 16:58    顶部


做反梁是个很好的建议,我手边有一个加层,部分柱子位于楼板上,柱子下部就设置了反梁。反梁可以把上部垂直荷载很好的传递到邻近框架梁或框架柱上,而且可以抵抗柱脚弯矩和水平推力。同时也解决了柱脚锚栓的锚固问题。不过在反梁顶要设置架空层,否则建筑没办法处理。
lake






积分 164
帖子 152
2007-5-10 16:55    顶部


可能首先要考虑的问题是原土建设计单位是否同意,估计是不可能了。
否则在此集中荷载处早就做了相应的处理。
 