膜布缩率问题引起的积水
水晶玻璃






积分 24
帖子 26
2007-5-11 10:57    顶部


由于膜布缩率,一平膜引起严重积水
水晶玻璃






积分 24
帖子 26
2007-5-11 10:58    顶部


再一张
水晶玻璃






积分 24
帖子 26
2007-5-11 11:01    顶部


膜布被撕裂
T_Hooper






积分 87
帖子 55
2007-5-11 21:52    顶部


积水的根源不在于缩率!!
Mr.Panther






积分 44
帖子 29
2007-5-12 07:56    顶部


同意楼上,原因应该是设计坡度小了。
水晶玻璃






积分 24
帖子 26
2007-5-14 10:08    顶部


首先申明,此工程非本人做的。
  
本工程设计的坡度为8%。
膜布是由业主自己提供的,由于不清楚膜布的材质,当初设计按普通缩率做的,没想到它的缩率会那么大。
  
据现场人员说,该膜布施工完后,膜面比较松弛,本人认为缩率太小,致使膜布太松,是造成积水的最大原因。当然,如果加大坡度,对积水问题是有改善,但其不是最根本原因。
  
请教lioujianok,该收边如何做更为妥当,望赐教。
goodidea






积分 480
帖子 345
2007-5-14 22:55    顶部


    啊,这个膜又积水了,真是搞笑。
以前就积过水了,看来是修过后
又积水了。光换块膜不治先天毛病,只有前扑后继了。
    大平板的造型,宽度那么大,8%坡度有屁用,又不是彩钢板玻璃。
   典型的用钢性屋面思路来做膜结构。
hi2006






积分 7
帖子 4
2007-5-16 18:53    顶部


主要还是排水坡度问题。膜布时间久了都会松弛,如果排水坡度不够就容易出问题。8%的坡度太小了,到了边上坡度就更小了。
zyqzzz (点点)






积分 766
帖子 397
2007-5-23 10:09    QQ 顶部


哎,怎么说呢!又有这样事情发生,请设计师在遇到这种方案要谨慎以一些!!
平坦的膜面没有刚度(没有曲率),不能够承担荷载。在较小荷载作用下会有较大变形,随之积水,再变形,再给水,再变形,再给水...¥*@#$%&^*&%##。
即便是有8%的坡度,甚至10%又怎样!!!!!
zyqzzz (点点)






积分 766
帖子 397
2007-5-23 10:12    QQ 顶部


请认真计算一下:
想办法得到膜材的弹性模量(从达到预应力值之后,计算的割线模量)
施加0.3kn/m2或更小0.2kn/m2的雨水冲击荷载进行验算,看膜面变形后是否给水!!!
  
还有,若像搂主讲的,膜安装完毕后膜面很松弛。这说明膜材采取的缩率远远没有反应材料实际情况,从而导致膜面应力没有达到此工程的预应力设计值。在加之,膜面积水、膜材徐变。问题更加严重。
freeok






积分 67
帖子 94
2007-5-29 10:15    顶部


好像我还没学到冲击荷载!!学习先!
水晶玻璃






积分 24
帖子 26
2007-6-1 11:59    顶部


冲击荷栽怎么加啊
和活荷栽一样加吗
zyqzzz (点点)






积分 766
帖子 397
2007-6-1 12:53    QQ 顶部


与活载施加的方法相同,只是为了膜结构检核是否给水。并不需要与其它荷载组合。
goodidea






积分 480
帖子 345
2009-4-27 10:27    顶部
PVC膜的话验算积水应该加膜预应力减半执行。
he1204






积分 35
帖子 26
2009-6-4 03:44    顶部
膜下加钢索或钢梁吧,不能单靠加大缩率来解决问题。缩率太大,可能安装时,现场工人就给你拉坏了,不用等积水了
木公






积分 35
帖子 25
2009-6-4 17:57    顶部


膜一定要形成负高斯曲面才能受力,这张布积水和膜材没什么关系,设计有问题
喜欢膜结构






积分 166
帖子 123
2009-7-6 13:31    QQ 顶部
8%的坡度有时根本就不够的,这个膜这么平,特别是接近低点的部分,再次修复的话。建议改变建筑外形,比如膜下加个钢拱什么的,加索没什么用的。另外说下,膜的裁剪应力释放缩量问题,就算厂家把实验结果给你,你按那个来取值,也不见得效果就好。这个数值需要一定的经验性。再说一点,膜太平,风振很厉害,容易振坏。形成一定的曲面变化有利于膜面受力!
自由之思想






积分 1538
帖子 1290
2009-7-6 16:11    顶部
喜欢膜结构 wrote:
8%的坡度有时根本就不够的,这个膜这么平,特别是接近低点的部分,再次修复的话。建议改变建筑外形,比如膜下加个钢拱什么的,加索没什么用的。另外说下,膜的裁剪应力释放缩量问题,就算厂家把实验结果给你,你按那个来取值,也不见得 ...

膜结构的积水是膜结构工程中一种常发生的事故。通过对膜结构积水的基本原理进行分析,考虑了膜结构受力后的变形和膜材料的蠕变性质,对找形后膜结构的合理形态进行判断,给出了防止膜结构积水的合理控制条件,并用推导的公式对实际发生的膜结构积水工程事故进行了分析。建议的膜结构积水控制条件是对正常设计、施工的膜结构而言的。由于膜材的松弛特性和其他荷载联合作用,给出的控制条件是防止膜结构积水的最小值。
edward041573






积分 2
帖子 2
2009-8-7 14:19    顶部


引用“平坦的膜面没有刚度(没有曲率),不能够承担荷载。在较小荷载作用下会有较大变形,随之积水,再变形,再给水,再变形,再给水...¥*@#$%&^*&%##。”