单层螺栓球网架需要注意哪些问题 ,请教!!!
wolife123
积分
10
帖子
6
#1
2007-5-22 13:43
单层螺栓球网架需要注意哪些问题 ,请教!!!
结构形式为球面形状的
liuchen
积分
113
帖子
94
#2
2007-5-22 14:14
单层网架一般要求节点为刚接,螺栓球不知道是否能达到此要求。本人所接触的单层网架全部为焊接球网架。
孜孜不断的追求
mlm
积分
411
帖子
165
#3
2007-5-24 11:40
球面网架做成单层合适吗?
我做过的所有球壳都是采用双层的,单层网架的稳定性能并不好,其用钢量也不一定就省吧。
wolife123
积分
10
帖子
6
#4
2007-5-24 16:02
我以前在碰过一个工程是这样的,所以在尝试,希望能给予更多参考。
张津
积分
59
帖子
53
#5
2007-5-29 10:20
我的理解为单层网架的支座要注意,
我建议支座为刚接.
rsy
积分
224
帖子
136
#6
2007-6-1 17:51
单层网架不能用铰接。我做过一个工程是单层网壳,三向矩形箱梁(纵向为次梁)采用刚接节点。挠度变形及稳定性都很好,但相贯面加工要求高,斜向坡口往往不尽人意,直接影响全熔透焊接质量。
ruralboy
积分
285
帖子
263
#7
2007-6-1 22:35
单层的螺栓球网架做个装饰性的东东还行,作为一个受力的屋盖万万不行
张津
积分
59
帖子
53
#8
2007-6-2 13:48
我看了些资料,
单层螺栓球网架,最好采用焊接球网架.
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#9
2007-6-6 14:11
单层网架应用也很普遍,像单层施威德勒型球形网壳、单层凯威特型网壳,还在联方、肋环等形式。荷载比较均匀的屋盖中小跨度都可以用。
没事来逛逛
vilive
积分
201
帖子
150
#10
2007-6-14 17:54
我认为:单层螺栓球网架采用焊接螺栓球(刚接),但支座应采用绞接节点(砼柱那种)