求助:网架动力计算时阻尼如何取值?
yxb345
积分
4
帖子
4
#1
2007-5-17 21:36
我现在进行网架的抗风计算,如果取瑞利阻尼,A,B如何取值?
C=A*[M]+B*[K]
lio_li
积分
77
帖子
77
#2
2007-5-25 10:57
我的取值方法是在模态分析后直接取阻尼比,第一阶取0.02,第二阶取0.05。
liu_wy
积分
104
帖子
140
#3
2007-6-19 16:22
这两个系数应该是利用阻尼比和第一、二阶自振频率计算出来的,计算公式在一般的抗震书上都有介绍。
king.zk
积分
503
帖子
333
#4
2009-4-29 01:46
不同的结构形式有不同的阻尼比参数,规范中一般都有明确的数值可以参考,例如,混凝土结构为0.05,组合结构为0.04,门刚为0.05,12层以上的钢框架为0.02,12层以下的钢框架为0.035,但网架结构和空间桁架结构的阻尼比一直是困扰我的一个问题。mst2006软件默认的参数是0.02,3d3s软件默认的参数是0.035。希望大家 告诉我网架结构和空间桁架结构的阻尼比到底取 多少?
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#5
2009-5-2 15:46
0 分
初学者,不懂,路过顺便学习下
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189