游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
45m跨,9m柱距屋面结构形式解决方案。谢谢
zjllhh
积分
3
帖子
2
#1
2007-3-30 01:22
现在设计一个仓库初步设计,柱距9m,45m跨度。为了中标,建筑想要结构用混凝土柱,屋面随意。我觉得用网架屋面和管桁架都可以,就是不知道那种会节省一点。
另外是否应该争取和建筑讨论用门式刚架,门式刚架可能设计起来结构最省事。
注:屋面挂有风管。
应达之星
积分
8
帖子
7
#2
2007-3-30 14:15
我个人认为应该采用网架方案,原因如下:
1、跨度比较大,网架屋面综合用钢量较其它小;
2、网架结构屋面方便吊风管。
肖本
积分
141
帖子
124
#3
2007-4-3 14:34
也同意楼上的说法,对于此构件来讲,不仅是因为它跨度大,他的柱距也比较的大,在有吊风管的情况下,对于桁架来讲就要求把吊风管吊在檩条上,而檩条上受到荷载传到桁架上是局部的荷载,在此处要求输入局部的节点荷载;而在网架上,对于9米柱距,45米跨就很容易满足,吊管在不是很大的情况下应该满足不太难
rongrei
积分
54
帖子
41
#4
2007-4-3 15:16
我刚完成一36m跨,8.5m柱距之工厂结构, 采2m深之桁架
舒博
积分
31
帖子
29
#5
2007-4-3 21:01
跨度倒是不大,只是柱距相对大了一些,前面砼柱网架屋面较好.如果把柱距放大到10M,中间填一P柱,与纵墙连接,也可采用门钢.
勃隆
积分
222
帖子
216
#6
2007-4-3 21:16
我认为桁架比较好因为风管可挂在结点上,而网架的杆多为
现代钢构
积分
110
帖子
74
#7
2007-5-28 16:59
此工程我刚做完,(是类似的)两种方案我都算过,还是做门钢比较省!网架屋面主要是刚度在起作用! 如用网架,跨中单根杆件截面比较大,安装都有困难!且为了控制长细比,好多杆件都很富余!如用钢结构的话,好处就不用我多说了!
现代钢构
积分
110
帖子
74
#8
2007-5-28 17:05
忘记说了,至于柱距9m不能太小了,跨度大柱距要相应的加大,这样才更经济,采用柞架或高频H型钢即可,吊点可任意布置,而对于网架来说,受网架网格的限制,且焊接与球是不允许的,采用螺栓连接又能保证吗?