螺栓球最大尺寸
lake
积分
164
帖子
152
#1
2007-5-23 15:17
螺栓球能做到D=350吗?重量太吓人了。
但数量很少,能将就用吗?
不知各位同仁一般最大为多少?
kolapyka
积分
236
帖子
191
#2
2007-5-24 09:17
只要能买到就能用,不过超过300的话就尽量从结构上解决问题吧
mlm
积分
411
帖子
165
#3
2007-5-24 11:46
sfacd中默认的最大值是300,我做了很多网架,基本上没有超过250的。
而且荷载加的也不算很小(在考虑恒活的同时,还考虑了0.9kn/m2的积灰),觉得你应该对方案做些调整,球重量太大,安装时也是一个不小的问题啊。
lake
积分
164
帖子
152
#4
2007-5-27 20:41
因檐口做装饰架,端头加了竖腹杆和下弦杆,最大球最终为320。
zxc_post
积分
144
帖子
111
#5
2007-5-28 09:23
有可能是你的杆件的削切面和螺栓长度问题造成螺栓球加大
张津
积分
59
帖子
53
#6
2007-5-29 10:18
我建议改变一下你的网架网格尺寸,
网格尺寸大小一个了,杆件的角度变小,
球也就变小.
songmingzhi
积分
53
帖子
50
#7
2007-6-4 20:06
球的直径确实太大了,球太大了,现有的工艺质量不太好控制吧,能不能考虑用焊接球阿
lake
积分
164
帖子
152
#8
2007-6-6 10:13
同一个工程,部分螺栓球部分焊接球行不行?或者说有哪些弊病?
有哪位同仁有过这方面的经验还请多多指教!
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#9
2007-6-6 13:47
我们干的一个选煤场球形网壳中间的一个球直径才280.
没事来逛逛