中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
63X65米跨的平板网架用无逢管好还是焊接管好?
holly_2009






积分 279
帖子 203
2007-6-9 11:51    顶部


63X65米跨的平板网架用无逢管好还是焊接管好?
lake






积分 164
帖子 152
2007-6-9 17:18    顶部


应该说焊管与无缝管就力学性能来讲,差别不是很大。但焊管的经济性就比较好。
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2007-6-9 21:38    QQ 顶部


应该说,同样的规格首选焊管,焊管的规格没有时,就只有采用无缝管了,一般159~245的区间,壁厚大于6mm的,多数为无缝管。
axwfall






积分 13
帖子 16
2007-6-14 11:14    顶部


照这么说,我们的60米跨也应采用无缝管了!焊管少啊
liuchen






积分 113
帖子 94
2007-6-18 15:40    QQ 顶部


个人认为焊管和无缝管的差别主要在于杆件壁厚的下差上。如果设计过程中充分考虑到下差的影响(至少考虑10%以上),实际施工采用何种钢管都可以。如果设计留的余地很少,建议杆件直径大于159mm,壁厚大于8mm的杆件采用无缝管。



孜孜不断的追求
brucezhang






积分 190
帖子 145
2007-6-19 17:38    QQ 顶部


明显要用无缝钢管嘛,既然是平板网架,钢管截面就不会很大,小截面的采用无缝钢管,一般大截面的管才用焊接钢管。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0