网架验收中,挠度的问题
jia168






积分 13
帖子 6
2002-4-9 14:16    顶部


网架验收规范中,网架的挠度平均值,不超过网架设计值的15%.如何去解释?
在那里可以查到这种解释?
  
如网架挠度设计值为61mm,实测平均值为27mm.是否满足要求?
concrete






积分 3745
帖子 1663
2002-4-9 17:22    顶部


这是老规范的用词不严密的问题,新规范已经用1.15倍的表述。
参见:
http://bbs.okok.org/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=3120&h=1&bpg=1&age=0



大刚中正
worldeng






积分 6
帖子 2
2002-4-24 11:22    顶部


应该是超过设计值的部分不大于设计值的15%,可参考规范 GB50205-2001<<钢结构工程施工质量验收规范〉〉“钢网架结构安装工程“。
qq5405






积分 16
帖子 12
2002-9-26 21:34    顶部


设计值是------------
解释一下
civilman






积分 100
帖子 78
2002-9-28 20:46    顶部


设计值:
    网架结构的容许挠度
     1、用作屋盖时,不得超过短跨的1/250;
     2、用作楼盖时,不得超过短跨的1/300;
施工验收:
   测得的挠度平均值,不得超过设计值的15%。
  
    
zjfcumt






积分 217
帖子 173
2002-9-29 12:45    QQ 顶部


新规范中已经明确提出是1.15倍了!



山东东营
建鑫






积分 9
帖子 6
2002-10-15 23:45    顶部


规范 50205-2001 中规定的网架容许挠度值是指网架结构的极限挠度值,网架的实测挠度值绝对不允许超过该值;网架的设计值是指网架设计者根据荷载.材料及结构型式等条件设计出的网架最大理论挠度值,网架的实测挠度值不大于该值的1.12倍为优良,在1.12~1.15倍之间为合格,大于1.15倍则为不合格。简单的说:网架的设计值*1.15倍也不得大于网架的容许挠度值。
cxy






积分 26
帖子 20
2003-2-18 11:05    顶部


小妹同意建鑫兄的意见
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0