游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架验收中,挠度的问题
jia168
积分
13
帖子
6
#1
2002-4-9 14:16
网架验收规范中,网架的挠度平均值,不超过网架设计值的15%.如何去解释?
在那里可以查到这种解释?
如网架挠度设计值为61mm,实测平均值为27mm.是否满足要求?
concrete
积分
3745
帖子
1663
#2
2002-4-9 17:22
这是老规范的用词不严密的问题,新规范已经用1.15倍的表述。
参见:
http://bbs.okok.org/cgi-bin/bbs/topic_show.cgi?id=3120&h=1&bpg=1&age=0
大刚中正
worldeng
积分
6
帖子
2
#3
2002-4-24 11:22
应该是超过设计值的部分不大于设计值的15%,可参考规范 GB50205-2001<<钢结构工程施工质量验收规范〉〉“钢网架结构安装工程“。
qq5405
积分
16
帖子
12
#4
2002-9-26 21:34
设计值是------------
解释一下
civilman
积分
100
帖子
78
#5
2002-9-28 20:46
设计值:
网架结构的容许挠度
1、用作屋盖时,不得超过短跨的1/250;
2、用作楼盖时,不得超过短跨的1/300;
施工验收:
测得的挠度平均值,不得超过设计值的15%。
zjfcumt
积分
217
帖子
173
#6
2002-9-29 12:45
新规范中已经明确提出是1.15倍了!
山东东营
建鑫
积分
9
帖子
6
#7
2002-10-15 23:45
规范 50205-2001 中规定的网架容许挠度值是指网架结构的极限挠度值,网架的实测挠度值绝对不允许超过该值;网架的设计值是指网架设计者根据荷载.材料及结构型式等条件设计出的网架最大理论挠度值,网架的实测挠度值不大于该值的1.12倍为优良,在1.12~1.15倍之间为合格,大于1.15倍则为不合格。简单的说:网架的设计值*1.15倍也不得大于网架的容许挠度值。
cxy
积分
26
帖子
20
#8
2003-2-18 11:05
小妹同意建鑫兄的意见
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0