3850x3600的网格大吗
holly_2009
积分
279
帖子
203
#1
2007-6-9 19:08
平板网架,柱距7700X7200,3850x3600的网格大吗(高3200)。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2007-6-9 21:20
不大,主要看腹杆与弦杆的夹角是否合适。
西门吹牛
积分
38
帖子
25
#3
2007-6-10 16:57
我认为就你这个网架来说,这个尺寸比较合理。再小的话,腹杆估计会相碰,使球节点变大。不经济。
the great wall
积分
42
帖子
25
#4
2007-6-10 18:03
网架的网格大小的确定与网架的跨度、荷载情况有关,另外也得考虑施工和经济方面的要求。因为网格大,构件尺寸也大,安装起来就比较费事;而且钢管的生产都是定尺的,要尽量提高管材的利用率。一般无檩体系的网格尺寸不大于4米,有檩体系不大于6米。不知道楼主所做网架的荷载和跨度如何?
liuchen
积分
113
帖子
94
#5
2007-6-18 15:45
网格本身不算大,我经常采用4m的网格,但3200mm的厚度过厚了,这样腹杆和弦杆的夹角不好,建议调整网架厚度。
孜孜不断的追求
dhh1314
积分
2
帖子
9
#6
2008-2-22 22:10
不合理
7700m和7200m都分2.5 格啊!~封边的话 是完全没问题的
dhh1314
积分
2
帖子
9
#7
2008-2-22 22:11
0 分
7.7m和7.2m
呵呵!低级错误
tengyuehua
积分
135
帖子
125
#8
2008-2-23 16:42
不能光考虑网架本身,3850和3600那么大的网格,一般檩条间距根据网格来得,那么大的檩条间距,屋面板受不了,特别是遇到大雪,屋面板中间会下垂很多,把屋面板打的钉全部压断,那有人又会说,我可以中间加次檩条,这样檩条间距就会小了,可是加次檩条也会加大用钢量,还不如把网格改小一点,3米以内,这样钢管可以充分利用,3850,和3600,一根6米的钢管只能用一半可惜,同样会造成浪费
独孤雪
积分
766
帖子
572
#9
2008-2-23 16:47
这个网格一定大了
建议分三份2.4X2.6的网架正好
网架的厚度也可以下调
8楼朋友说的对
要综合考虑
king.zk
积分
503
帖子
333
#10
2008-2-24 10:20
我也认为该网架分格为2.4X2.6的网格比较合适.因为在荷载不大的时候,网架结构的大部分杆件截面大小是由控制长细比来确定的,3850x3600的杆件由于过于细长可能截面会用到很大,反而不经济.
64114174
积分
17
帖子
15
#11
2008-2-29 13:08
跨度不知道多少 3.2太厚了 没有很大的跨度建议不要做 安装也不方便 管子不能定尺的话 浪费也很大
如果是很大跨度的平板网架 是否可以设计成双层结构的 含钢量 钢度都可以更好些
19761999
积分
4
帖子
3
#12
2008-2-29 13:41
同意三楼的说法,3850x3600的网格不大,3200的网架高度大了,可以参照网架规范根据短方向跨度初步确定网架高度,高度太大不经济。