63X65米跨的平板网架用无逢管好还是焊接管好?
holly_2009
积分
279
帖子
203
#1
2007-6-9 11:51
63X65米跨的平板网架用无逢管好还是焊接管好?
lake
积分
164
帖子
152
#2
2007-6-9 17:18
应该说焊管与无缝管就力学性能来讲,差别不是很大。但焊管的经济性就比较好。
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2007-6-9 21:38
应该说,同样的规格首选焊管,焊管的规格没有时,就只有采用无缝管了,一般159~245的区间,壁厚大于6mm的,多数为无缝管。
axwfall
积分
13
帖子
16
#4
2007-6-14 11:14
照这么说,我们的60米跨也应采用无缝管了!焊管少啊
liuchen
积分
113
帖子
94
#5
2007-6-18 15:40
个人认为焊管和无缝管的差别主要在于杆件壁厚的下差上。如果设计过程中充分考虑到下差的影响(至少考虑10%以上),实际施工采用何种钢管都可以。如果设计留的余地很少,建议杆件直径大于159mm,壁厚大于8mm的杆件采用无缝管。
孜孜不断的追求
brucezhang
积分
190
帖子
145
#6
2007-6-19 17:38
明显要用无缝钢管嘛,既然是平板网架,钢管截面就不会很大,小截面的采用无缝钢管,一般大截面的管才用焊接钢管。