游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢梁与混凝土的连接如何处理?
lql9706100
积分
67
帖子
48
#1
2007-5-25 10:16
钢结构加层中,钢梁与原有混凝土中的节点连接是通过什么来连接的?如果有预埋件还好说。如果没有预埋件的话,通过后锚固技术(如膨胀锚栓、化学植筋、锚栓群)的受力不知道行不行?是不是用后锚固技术的受力不能够受受拉?还是有别的连接方法?希望做过类似工程的专家能够给点建议!
ycwang
积分
80
帖子
47
#2
2007-6-3 18:41
建议用喜利得或者慧鱼化学锚栓,这些公司有相应的技术手册,可以提供详细的技术参数。这不是做广告,以前做过一个工程的节点补强用的就是喜利得公司的产品,但是有点贵。
亦航
积分
20
帖子
16
#3
2007-6-8 16:07
对,用专业生产厂家的化学锚栓比较可靠,设计人员的设计也才有依据,而有参考资料上说,膨胀螺栓不宜用于主体结构的受力。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#4
2007-6-15 11:43
补充:
将连接部位混凝土凿毛,清理完后涂布结构胶,再用化学锚栓将连接板固定于混凝土上,这样连接受压受拉的性能都要好得多.
没事来逛逛
金领布波
积分
262
帖子
165
#5
2007-6-15 15:19
1,在连接部位将混凝土凿去20mm左右(根据后补预埋钢板厚度可调整,保证后补埋板与砼柱平齐);
2,植筋。植入的钢筋直径、数量、深度可根据后锚固技术规程计算;
3,将植入的钢筋和后补埋板塞焊;
4,作业面需进行防腐处理;
5,进行节点设计。
仅供参考。