中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
奥运乒乓球馆失火原因分析
bjdwcg






积分 44
帖子 31
2007-7-3 16:07    顶部


2007年7月2日,北京市消防119报警中心接到火警,北京体育大学体育馆(奥运乒乓球馆)起火,北京市消防局立即派出5个中队、17部消防车前往现场抢救。过火面积和起火原因不明。事后北大校方称,此次火灾烧掉的主要是体育馆外表的保温材料,对主体钢结构并未造成影响。(中新网消息)。请问各位,哪位知道此次火灾中的保温材料的种类,让我们共同分析一下原因以及以后的对策。
qisheng_yu






积分 25
帖子 19
2007-7-4 11:34    QQ 顶部


1、《建筑设计防火规范》5.1.8条:。。。重要公共建筑的耐火等级不应低于二级。
说明奥运乒乓球馆的耐火等级在二级以上;
2、、《建筑设计防火规范》5.1.1条、表5.1.1一级、二级耐火等级建筑物的外墙均应为不燃烧体。
奥运乒乓球馆保温材料为什么可以燃烧?
3、设计的问题?抑或是施工单位未按图施工,擅自更改保温材料?
应该给百姓一个交代!
4、奥运会体育场馆的建设怎么会如此随意和漫不经心?
qisheng_yu






积分 25
帖子 19
2007-7-4 11:43    QQ 顶部


补充:
1、北大依据什么证明过火后的钢结构主体未受影响?应有国家检验部门出具相应的检验报告才有说服力!
2、过火后的钢材,内部应力分布是否发生变化,晶体结构有无变化?在相关鉴定未出炉时北大校方就仓促宣布钢结构主体未受影响,有**之嫌!
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:12    QQ 顶部


大火冒出的浓烟可在几公里外看见
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:15    QQ 顶部


北京市消防局派出5个中队、17部消防车前往现场抢救
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:16    QQ 顶部


北大奥运乒乓球馆起火 浓烟滚滚
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:17    QQ 顶部


远眺失火现场
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:18    QQ 顶部


毁损的馆舍
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:19    QQ 顶部


过火面积达一千平方米
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:31    QQ 顶部


乒乓球馆失火高清晰图片1
成钢







积分 2003
帖子 709
2007-7-5 03:32    QQ 顶部


乒乓球馆失火高清晰图片2
bjdwcg






积分 44
帖子 31
2007-7-6 14:42    顶部


从现场图片看好像是保温玻璃丝棉着火,但保温玻璃丝棉是不能够燃烧的,那么现场的火苗侍从那里来得呢?
383942878






积分 38
帖子 42
2008-2-15 18:08    顶部
也许不是玻璃丝棉,有可能中间保温材料采取的是聚苯乙烯,有很多工程不按照规范设计,在需要进行防火设计的时候,采用不加阻燃材料的聚苯乙烯,我已经遇到过两次类似的工程发生活载了.
 