游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架组装后下垂严重怎么办?
waiwai0429
积分
4
帖子
10
#1
2007-7-16 09:04
网架图纸如下,请教该如何处理?
zlf
积分
519
帖子
388
#2
2007-7-16 21:37
感觉设计有点问题哈,下垂处上弦节点受竖向荷载作用后,上弦杆的内力如何平衡啊?个人愚见,仅供参考,赶快处理咯,祝waiwai0429兄台好运了!
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#3
2007-7-16 22:40
现在网架软件分析的结果都不给位移的判断分析,我们计算网架结构时一定不要忘了查看位移结果,如果不符合要求需要对结构体系进行调整。
这个网架已组装完毕,就不好处理了,如果必须要处理,试着按下图采用钢结构桁架辅助处理吧,但要进行计算,其目标就是缩短传力路径(一般缩短传力路径对控制位移效果比较好)。
啊贵
积分
1
帖子
1
#4
2007-7-28 22:46
如果条件允许,可增加支座来解决下垂的问题.
guangzhoudong
积分
31
帖子
25
#5
2007-7-30 22:21
此结构原来我也接触过,加油站网架,计算挠度偏大,后来改成混凝土结构,支座约束定义为弹性,四个角挠度控制不了,可以试一下,在柱的两侧加侧向支撑,增加结构稳定性。
独孤雪
积分
766
帖子
572
#6
2007-7-31 12:21
smomo的方法是可行的
设计时
如果查角上位移
估计也 是很大的
我们一般按smomo的办法在上弦的网格中加杆件
一直加到支座处
能比较有效的减小角上挠度
但已经安装了
那就不好办了