记得书上讲过:管桁架节点,腹杆相交于一点.现在做一工程,腹杆多,若达到上述要求,腹杆与腹相也要相贯(见图).
请问大侠,可否将腹杆偏移一些距离,避开腹杆与腹杆相贯现象.
若要以的话,偏移多少数值符合规范
king.zk






积分 503
帖子 333
2007-7-28 12:43    QQ 顶部


可以将腹杆偏移一些距离,避开腹杆与腹杆相贯现象,其偏移范围为-0.55倍主管直径到0.25倍主管直径之间。



学习永不停止,面对无尽挑战!
战场狼






积分 332
帖子 308
2007-7-29 16:11    QQ 顶部


谢谢大侠 的指点,   请问这样的规范在哪儿能找到,因为我要将这拿给监理看
king.zk






积分 503
帖子 333
2007-8-2 18:33    QQ 顶部


<钢结构设计规范>(GB50017-2003),第十章钢管结构,10.1.5条.



学习永不停止,面对无尽挑战!
syg






积分 35
帖子 28
2007-8-3 09:42    顶部


这样的节点有点不安全,建议增大弦杆直径或改变节点形式
YAJP






积分 566
帖子 378
2007-8-3 22:42    顶部


腹杆搭接的节点承载力更高,但要搭接50%以上,或者就错开2倍弦杆壁厚以上,在-0.55倍主管直径到0.25倍主管直径之间调整。管节点设计的一个关键问题就是可以有节点偏心,为了不出现偏心而作成搭接不足50%的情况,属于常见的错误。
我来泡分






积分 94
帖子 62
2007-8-11 10:14    顶部


那请问在搭接50%以上的情况下,被覆盖的焊缝是否有必要焊接呢?
@82902800






积分 139
帖子 82
2008-11-13 11:17    QQ 顶部
没必要移开
1,相贯面切割机能很好控制相贯面的平滑度.只要分好主次顺序,安装应该没什么问题.
2,如将腹杆偏移一些距离,势必会产生偏心弯矩,对主结构不利.(虽然腹杆一般受力较小,单多了对主结构影响肯定不小).
 