紧急:箱形梁的中部连接处理
yueer1999
积分
4
帖子
2
#1
2007-8-2 16:57
26米箱形梁,原设计图纸未对断开部位提出要求,仅要求二级焊缝和材质。我们是按图施工,因加工时考虑到运输就从中间采用“Z”形断开,上翼板与腹板错开300,腹板与下翼板错开300(坡口),现场采用的气保焊,等强焊接,已经施工完毕,经上海质检站验收也通过了,焊缝探伤也为二级。现在甲方设计说设计院不同意我们的连接方式,要我们在下翼板加块板(要我们自己出方案),否则设计院不签字,而业主又不同意在梁下部加板,比较难看。
请教各位老师,该如何处理。
zdp2049
积分
2
帖子
11
#2
2007-8-3 15:26
晕倒,又是设计方为难施工单位的例子。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#3
2007-8-5 23:41
你所说的做法应该是用于工厂拼接的,工地拼接一般将是将箱形梁直口断开,并将上翼缘板去掉一段,按钢梁(参考H型钢梁)的工地拼接做法,焊好下翼缘,并将腹板用高强螺栓连接,最后焊盖板(切去的上翼缘)。
上面的做法与工厂拼接的做法区别在与,翼缘板坡口都在上侧,以保证对接缝都是平焊;如果直接采用"Z"字形断口,底侧的焊缝形成仰焊缝,这样的单面坡口焊缝,设计很难接受,除非经过严格的工艺评定(比如鸟巢)。
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2007-8-9 16:42
钢结构节点连接设计手册上的示例节点(现场安装节点):