100米直径网壳带采光顶、设备孔(图片)。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#1
2007-7-6 08:22
我公司承建的混煤场网壳,直径100m,矢高30米。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#2
2007-7-6 08:24
安装现场,脚手架。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#3
2007-7-6 08:26
安装现场:中心区用脚手架支撑、圆管柱+千斤顶调整标高。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#4
2007-7-6 08:29
原煤传送带设备孔大小约18米*9米。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#5
2007-7-6 08:32
结构封顶前夕,确定合理的吊车臂位置。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#6
2007-7-6 08:37
远看层盖!
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#7
2007-7-6 08:39
脚手架已拆除,圆管柱也已卸载,网架的杆件已开始受力。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#8
2007-7-6 08:42
最中心的球准备吊装,现在只装了16根杆件中的4根。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#9
2007-7-6 08:45
由于设备已经就位,而且位于圆心,所以最后一个球须由人工用揽风绳协助才能顺利起吊。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#10
2007-7-6 09:13
已投产的1#混煤场与在建的2#混煤场。1#混煤场的通风天窗有点儿难看。:)
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#11
2007-7-6 09:14
最后一根杆件吊装完毕,结构封顶!
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#12
2007-7-6 09:21
封顶后内视,比较壮观吧!看着自己参与二次设计并建设的网壳结构完工,心情真的有点儿激动啊!另外还有几张在附近山顶拍的全貌照片,有时间再发上来。
没事来逛逛
wg01
积分
6718
帖子
4317
#13
2007-7-6 10:11
不错不错,楼主何不介绍介绍网壳厚度、支座处理方法、用钢量等参数呢?也让坛子里的兄弟多学习学习啊,呵呵
http://wanghegel.blog.163.com/
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#14
2007-7-7 15:43
着重介绍一下这个网架的支座吧,网壳下部是框架结构,填充墙为砖墙,共有三道圈梁,设计时考虑支座位置的水平推力偏大,于是在支座外围设一圈圆管的环,约束支座位置的螺栓球的位移。(第一张图就能看到)
没事来逛逛
axwfall
积分
13
帖子
16
#15
2007-7-8 08:36
不错不错,以前看见一个80米的,这次100米,更大,存储容量不小啊!
煤堆取料机是哪里的?国产还是进口?
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#16
2007-7-9 08:22
答楼上:煤堆取料机我们不是很关心,只知道工作时是12小时转一圈,1# 的机器是这样,吵的我们晚上睡不好觉。
工程在山西晋城。有时间您自己查一下,有关工程的情况我会知无不言、言无不尽。
没事来逛逛
kolapyka
积分
236
帖子
191
#17
2007-7-10 15:02
什么叫二次设计呢?
wzndh
积分
45
帖子
41
#18
2007-7-12 11:22
从照片上看好像是支座处的球外边加上一块连接板,将管子连接到支座外侧了,想问一下,为什么不将支座处直接改成较粗的钢管然后做个相贯节点,这样可能会好一些
孙有权
积分
5
帖子
3
#19
2007-7-12 16:33
你好,你是哪家钢结构公司啊?这个工程是在山西吗?我以前上班的公司也干了一个,和这个类似的工程,它在大同,直径是125米,两个工程有很多共同之处。
日月
积分
42
帖子
30
#20
2007-7-13 09:52
请介绍一下这个工程是如何考虑温度应力以及散堆煤引起的下部结构位移的.
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#21
2007-7-14 08:35
从照片上看好像是支座处的球外边加上一块连接板,将管子连接到支座外侧了,想问一下,为什么不将支座处直接改成较粗的钢管然后做个相贯节点,这样可能会好一些
A:支座处做成相贯节点的话,安装和加工要求很高,尤其是这种大跨度的空间结构,稍有偏差,就会引起杆件内力不均、部分杆件弯曲等工程事故。外围的一圈钢管,只起到约束支座水平推力的作用,而结构本身也只需要它来分担一大部分支座位置的剪力,所以没有必要做成相贯节点。
没事来逛逛
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#22
2007-7-14 16:40
孙有权 wrote:
你好,你是哪家钢结构公司啊?这个工程是在山西吗?我以前上班的公司也干了一个,和这个类似的工程,它在大同,直径是125米,两个工程有很多共同之处。
北京建工机施干的,工程在山西晋城寺河矿,离大同比较远,大同在山西北边,晋城在山西南边。
没事来逛逛
孙有权
积分
5
帖子
3
#23
2007-7-15 16:44
你们是总包把,我说的是,具体的设计、加工、施工,都是专业公司做的吧!!!是哪家专业钢结构公司按啊???
战场狼
积分
332
帖子
308
#24
2007-7-15 19:52
从工人的衣服上可以看到是江苏徐州飞虹
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#25
2007-7-16 08:03
答日月问:当时优化没有考虑温度应力;散堆煤引起的下部结构位移指的是不是下部结构的沉降?当时做网架时,下部结构都完工好几年了,沉降基本完成,而且封屋盖以前,这个混煤场已经存放过一段时间的煤了(从现场照片能看出来),所以应该不存在您说的这个问题。
网架球和杆件是在徐州加工的,安装工人大部分也是来自徐州,没有以公司名义分包,至于衣服上的字,也可能是这名工人以前在飞虹干过,但这个工程不是飞虹干的。
没事来逛逛
行云流水
积分
52
帖子
47
#26
2007-7-19 16:13
很漂亮!但我觉得应该多照些节点图片,有助于共同提高。
沂河
积分
7
帖子
13
#27
2007-7-22 07:55
你这个工程是什么地方的,我做过一个方案,和你这个一摸一样的,不会是一个吧,还请楼主,介绍介绍,俺学习学习
我是新秀
积分
133
帖子
128
#28
2007-8-2 16:50
请问各位:
1、这个穹顶网架的屋面材料是什么?怎么安装?(急切了解!)
2、脚手架是满堂的吗?造价太高了吧?
我是新秀
积分
133
帖子
128
#29
2007-8-2 16:55
还忘记一个问题:
支座处的环梁(一圈钢管)如何确定?支座反力肯定很大的,有没有200KN啊?
kolapyka
积分
236
帖子
191
#30
2007-8-15 14:32
是用什么软件设计的?这么大的网壳自己做了会 没底哦``做风洞试验了吗